箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-02-25 09:22:22

有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

箱式变电站防雷接地要求

以下就是一个箱式变电站的参考图:

箱式变电站防雷接地要求

电气接地是对设备金属外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线,以达到保护设备和人身安全目的,所以电气设备的接地很重,接地要正确无误,避免因接地产生的一系列事故,对于箱式变电站接地问题同样如引。

箱式变电站接地

1、正确地选用低压公共接地母线

《高压/低压预装箱式变电站选用导则》DL/T537 2002第5.1条规定:接地导体应使用铜导体,其最小截面积不应小于30mm2。

有些箱变为了节省成本选用铝材质是不符合规程要求的。这条线不通过工作电流,同时这条线有着有效降低故障接触电压,防止触电伤害的重要作用。

加大了这条线的截面积后,经过核算就可大大降低箱变内导电线路的选择面积,因而降低总体造价,应该是比较合算的。

2、箱式变电站的接地网应深埋在1m以下

箱式变电站基础一般在10m2以下,尺寸相对较小,而其接地网则相对较大,要扩展到周边较远一些的地方,为了降低接地电阻还要加打一些垂直接地极。

为了减小接地电压分布不应向周边造成其它损害,接地网应尽量埋深一些。同时接地网与箱变的连接点,按照反措要求至少应在两处以上牢固连接,且连接面积要符合要求。

箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,创造一个等电位环境,保护箱变运行和检修安全。

    相关文章
    • 钢架结构防雷接地的方法

      钢架结构防雷接地的方法

      有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。

      时间:2021-02-25 09:22:20

    • 防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

      防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

      有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。

      时间:2021-01-11 09:39:29

    • 风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

      风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

      有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。

      时间:2021-01-08 09:23:59

    • 防雷接地技术与接地方法总结

      防雷接地技术与接地方法总结

      有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。

      时间:2021-01-08 09:23:59

    • 防雷接地与接地网格的九个区别

      防雷接地与接地网格的九个区别

      有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。

      时间:2021-01-08 09:23:58

    • 防雷接地与接地网格的主要区别

      防雷接地与接地网格的主要区别

      有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。

      时间:2021-01-01 23:23:04

    • 防雷接地的类型:一点防雷接地与多点防雷接地

      防雷接地的类型:一点防雷接地与多点防雷接地

      防雷接地的三种类型,防雷接地类型分为一点防雷接地、多点防雷接地与混合防雷接地,不同的防雷接地类型承载了不能的功能,其中混合防雷接地在防雷工程上最简单的办法。

      时间:2020-12-31 14:22:37

    • 变电站设备的防雷保护措施总结

      变电站设备的防雷保护措施总结

      有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。

      时间:2019-12-25 10:09:24

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有