电缆线路重复接地安装要求总结
来源:电工天下时间:2021-02-25 09:22:36 作者:老电工手机版>>
有关电缆线路对重复接地的安装技术要求,电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体,在电缆设备采用接零保护的系统中,哪些处所的零线需要重复接地。
电缆线路重复接地的安装要求
一、电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。
车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。
二、在电缆设备采用接零保护的系统中,以下处所的零线应进行重复接地。
1、架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。
2、电源处、电缆线路干线和分支线的终端,架空线路干线和分支线端连弓子线的负荷端。
3、采用金属管配线时,应将金属管和保护零线链接在一起并重复接地。
三、在变压器容量小,供电距离长采用保护戒灵不能可靠实现自动切断供电时,在某些条件较差的环境(例如潮湿,导电的环境),为减小预期接触电压值,在采用重复接地的同时,应主要采取总体等点位措施(即将建筑物内的主金属水管、主金属构架、基础钢筋等与主接地体及主干零线全部用金属导体连接在一起。)
四、电缆线路重复接地的接地电阻值不得超过10Ω,在配电变压器容量为100KVA以下,在变压器低压侧中性点工作接地电阻,允许不超过10Ω的场合,每一重复接地电阻允许不超过30Ω,但不应少于三处。
相关文章
零线必须重复接地?
有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。
时间:2022-07-19 16:46:43
什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地
有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
时间:2021-08-30 09:17:42
接地种类:工作接地、保护接地与重复接地
接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。
时间:2021-02-26 09:03:31
高低压开关柜的保护接地与重复接地
有关开关柜的保护接地与重复接地的问题,高低压开关柜的安装以及保护设备的要求较高,其中保护接地与重复接地是重点,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。
时间:2019-11-10 09:18:21
施工现场临时用电中重复接地的方法措施
施工现场临时用电怎么处理重复接地的问题,不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电时的状况,以及漏电断路器的安装与维护方法等。
时间:2019-07-03 06:11:29
零线的重复接地怎么做?零线重复接地的重要性
有关零线的重复接地问题,零线的重复接地,在保护接零系统中,将零线的数点每隔一段距离与地作良好的金属连接,起到防止中线断线失去接零的保护作用。
时间:2015-08-15 09:34:38