防雷装置保护范围怎么确定?防直击雷计算方法之滚球法
来源:电工天下时间:2019-12-20 05:34:24 作者:老电工手机版>>
有关防雷装置保护范围的确定方法,确定防雷装置保护范围的方法很多,这里仅介绍滚球法,“滚球法”是防直击雷的计算方法之一。
防雷装置的保护范围
确定防雷装置保护范围的方法很多.这里只介绍用“滚球法”,“滚球法”是防直击雷的计算方法之一。
它的机理出发点:雷云运动的发展在开始是不确定的,直到最近点的电场强度足以击穿它与地面目标之间的空气间隙时,也即雷云与地面目标的距离等于击穿距离时,才受到地面的影响而开始定位。
按照此理论,用一个假设半径为h的球体,滚过防雷建筑物时,球体所能接触到建筑物的各个部分是可能遭到宙击的地方,球体不能接触到建筑物的部分,则认为已由建筑物其他部分给予保护,不需要加防雷措施。
滚球法理论与过去采用的用一定保护角盖住需要防雷空间用于防直击雷的理论(简称“保护角”法)有很大的区别:
1、滚球法对于避雷针、避雷线采用同一种保护范围的计算方法(即用同一滚球半径).这对设计工作带来方便,使两种形式任意组合成为可能.而“保护免”法对于上述两种接闪器的保护范围是不相同的。
2、滚球法对不同类别的防雷建筑物,选用不同的滚球半径.以区别对待.而“保护角”法只规定一种保护范围。
3、对于安装在较高处的接闪器.“保护角”法认为在它下Ift1的津筑物受到保护。而滚球则认为如果该接闪器的安装高度大于2h,滚球直径),则在它下方的建筑物不能受到保护.需要采取其他的附加措施。
4、由于对雷击机理研究的出发点不同,同样安装高度的避雷针或避雷线。其保护范围是不相同的.
相关文章
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
阴极保护的相关知识
有关阴极保护的小知识,金属发生电解质反应,从原子变成离子的过程,称为腐蚀,而阴极保护的内容主要包括阳极区和阴极区、牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护等,下面具体来了解下。
时间:2022-09-04 06:59:45
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?
建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
- 上一篇:电缆线路重复接地安装要求总结
- 下一篇:防雷装置(避雷针与避雷器)的巡视检查项目