>首页 > 低压电器 > 断路器>如何测量高压断路器动作时间 正文

如何测量高压断路器动作时间

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-04-27 09:09:06

有关高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。

高压断路器动作时间的测量方法

一、动作时间定义

1.固有分闸时间:由发布分闸命令(指分闸回路接通)起到灭弧触头刚分离的一段时间。

2.合闸时间:由发布合闸命令(指合闸回路接通)起到最后一相的主灭弧触头刚接触为止的一段时间。

3.分闸和合闸同步差:是指分闸或合闸时三相之差。

二、时间测量方法

1.用电秒表测量法或周波计数器测量法测量分合闸时间,测量接线图如图1-1。

时间测量方法

图1-1所示:断路器分、合闸时间测量原理接线图

(a)分闸时间测量;(b)合闸时间测量

1-电秒表;2-开关触头;3-分闸绕组;4-合闸绕组;5-开关;电源开关

图1-1(a)中,先合开关5.然后合电源开关6,电秒表1和分闸绕组3的电路同时接通,电秒表1开始计时;而同时分闸绕组起动断路器分闸,而开关触头2分开,电秒表因电源停电而停止计时,此时电秒表记录的时间即为断路器的固分时间。

如图1-2(b),先合开关5,后合开关6,此时合闸绕组4和电秒表1同时接通,电秒表开始计时,当断路器的动触头接通时,电秒表停止计时,此时电秒表记录的时间为断路器的合闸时间。

电秒表虽然简单,但因受电秒表本身的启动时间和电源开关不同步等给测量带来误差,使分散性较大,应该至少测3次,取其平均值。但没有更先进的测量仪器时,测量比较简单。

2.三相同步差的测量方法

(1)可人工慢分、慢合开关,可用各相行程的差值近似估算断路器动作的同步差,接线图如1-2所示。

三相同步差的测量方法

图1-2 用灯亮法测量断路器的同步差接线图

1-断路器动触头;2-断路器静触头;3-灯泡;4-断路器

灯泡3与断路器4的动、静触头串联,合上电源开关S,观看慢分、慢合过程中灯泡亮暗先后次序,也就是各相动静触头接触或分离的先后次序,用直尺量各相的行程差,以此来大概估算三相动作的同步差。

(2)对于快速断路器,应采用示波器录波或数字式毫秒表测量同步差,可得到准确结果。测量接线图如图1-4和1-5所示。目前使用的光线示波器,也不用冲洗胶卷,直接在感光线上用日光灯或太阳光照射即可,非常方便。

用示波图可以计算分合闸和不同时期。如时间tab,为ab段所跨越的时标周波数乘以时标的周期T。时标频率f=1000Hz,则周期T=1/f=1(ms),即tab=nT(ms).其中,n为ab段所跨越的时标周波数。

三相断路器也可以按图1-3接线进行测量。这样二次录波,就可以把分合闸和同步差测量出来。  来自:电工技术之家

三相断路器

图1-3 用电磁示波器测量断路器动作时间原理接线图

1-断路器;2-分闸绕组;3-合闸绕组;4-分流器;5-分压器;

6-示波器振子;S1~S4-断口;DC-电池 

断路器分闸录波图

图1-4 断路器分闸录波图

1~4-断口的波形;5-分闸电流线;6-时标;tab-分闸时间;tbc-分闸同步差

断路器合闸录波图

图1-5 断路器合闸录波图

1~6-断口的波形;7-合闸电流线;tab+tbc-合闸时间;tbc-合闸同步差。

3.专门断路器动特性测试仪测量。

目前,由于科技的发展,对断路器特征测量制造出多种型号的整套测量仪器,不但使用方便,而且测量数据准确;一台开关动特性测试仪,可以测量各种参数。

如GKC-Y高压开关动特性测试仪,适合各种断路器测量分、合闸时间、同期性;合分闸瞬时、平均及最大速度,以及升距、超距等;还能测量弹跳时间、次数及弹跳最大幅度等。

    相关文章
    • 高压断路器不能合闸的常见原因

      高压断路器不能合闸的常见原因

      有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。

      时间:2021-05-08 14:11:02

    • 高压断路器的型号与技术参数

      高压断路器的型号与技术参数

      有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。

      时间:2021-04-27 09:08:22

    • 高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

      高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

      高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。

      时间:2021-02-08 08:26:06

    • 如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

      如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

      少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。

      时间:2021-01-19 13:25:35

    • 隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求

      隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求

      隔离开关的动作原理及安装要求,隔离开关的动作原理,包括接地开关动作原理,配用传动箱动作原理,手力操动机构动作原理等,隔离开关的安装调整需要达到的各项要求。

      时间:2021-01-18 08:22:04

    • 高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。

      时间:2021-01-18 07:41:35

    • 高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

      高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

      高压负荷开关的作用,高压负荷开关用于接通、断开正常工作状态下的负荷电流,分享一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器,高压负荷开关的型号含义。

      时间:2020-07-08 08:39:25

    • 高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

      高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

      高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义。有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油...

      时间:2020-07-07 15:34:47

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有