家用断路器漏电跳闸的故障处理

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-12 11:16:28

当家中的开关(断路器)频繁跳闸时,你一定会非常头疼,那么,遇到家用断路器跳闸的问题,一定要查明跳闸的原因,空间是漏电跳闸,还是短路跳闸,然后才能解决问题。

家用断路器漏电跳闸的故障

一、家用断路器的漏电跳闸问题

当家中的电器开关跳闸后,通过(断路器跳闸的三种判断方法)来检查,并确定是漏电跳闸后,就要逐步排查故障点了。

漏电保护器一般安装在有插座的回路,而电灯回路和总开关一般是不安装漏电保护器的。

家用断路器漏电跳闸的故障处理

如上图,一个家用配电箱。由断路器数量可知,该户共有6个回路,其中有4个是插座回路,2个是电灯回路。

二、家用断路器漏电的故障排查

在排查故障时,需要把最上面(写字那个)塑料面罩写下来,两边有螺丝,漏出断路器的接线柱。

首先,把故障断路器下端的两根线拆下,观察断路器是否还跳闸。如果此时还跳闸,就可以断定是断路器的问题,只要更换断路器就可以。如果确认断路器没问题,可继续下一步检测。

把拆下的线重新装好,找到该断路器控制下的所有插座。注意,这项工作一定要在装修时就做好,装修时一定要向装修公司要家庭线路布线图。如果没有,那只能一个一个找。

操作方法:

合上所有无故障断路器,逐个测量家里的插座,如果没有电笔,可以用一个手机充电器挨个插上。

找到哪几个插座没电(一般这几个插座都挨着,不排除特殊情况),即可确认该漏电保护器控制这几个插座。

家用断路器漏电跳闸的故障处理

拔下插座上的用电器插头,合闸,观察漏电保护器是否跳闸,如果不跳闸,即可确认是用电器漏电。再逐个插上电器插头,插到哪个跳闸了,就是哪个用电器漏电。

注意:此时应拨打该电器售后电话,让专业人士进行维修。

如果所有插头都拔下来了,漏电断路器依然跳闸,就证明是线路有问题。这个时候就要把所有插座都拆下来,观察插座后面线路的走向(穿线管内有几条线,分别通向哪个方向了)。从而确定该回路下所有线路的走向(在装修时要了布线图,此处帮助大大的!)。

按照距离配电箱的距离,从远到近,逐个拆下插座,拆到哪个插座,断路器不再跳闸,则证明这个插座到下一个更远的插座那条线路有漏电。

如果拆到最后一个插座,断路器依然跳闸,此时我们可以断定是配电箱内到第一个插座之间的线路有漏电。

确定了是哪条线路漏电后,只要把这一段线路穿线管内的三条线(红、黄、绿或红、绿、花三色)都换成新的就可以了。

由于没有任何测量仪器,因此不能断定是这三条线中的哪一条漏电,只能三条都换。换线也很简单,装修要求穿线管不能打死弯,所以线也很好拉出。

猜你喜欢:

以上就是家用断路器漏电跳闸的故障处理,希望对大家有所帮助。 

    展开全文
    相关文章
    • 漏电断路器怎么工作的,漏电断路器的工作原理图解

      漏电断路器怎么工作的,漏电断路器的工作原理图解

      漏电断路器对电路中的设备起到漏电保护的作用,漏电断路器的工作原理是什么,来看下漏电断路器的工作原理与接线方法图解,注意漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。

      时间:2020-07-08 06:44:42

    • 漏电断路器与漏电保护器的几点区别

      漏电断路器与漏电保护器的几点区别

      漏电断路器与漏电保护区的几点区别,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的。

      时间:2020-07-08 06:44:36

    • 带漏电保护的空气开关的电气符号

      带漏电保护的空气开关的电气符号

      有关带漏电保护的空气开关的电气符号,需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 15:38:00

    • 漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

      漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

      漏电开关能代替空气开关吗,空气开关与漏电保护器区别,空气开关,正确名称叫做空气断路器,漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置,漏电开关不能代替空气开关。

      时间:2020-06-10 09:05:15

    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    • 家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

      家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

      家用漏电断路器接线图实例图解,学习下漏电开关的接线方法,经过漏保用电的必须是零线和火线两根,其他单根线不得借用漏保的零线或火线,否则漏保跳闸,漏电保护器接线图示例。

      时间:2019-10-30 14:34:09

    • 家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因,漏电开关频繁跳闸怎么办,可能是安装不良,漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器接线错误等原因。

      时间:2019-10-30 14:31:57

    • 漏电断路器的接线方式

      漏电断路器的接线方式

      漏电断路器的接线方法,在漏电断路器的包装盒中都有说明,并有接线图、介绍了接线方法的。

      时间:2019-09-05 13:52:18

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有