如何判断配电变压器的好坏,配电变压器状态测量方法
来源:电工天下时间:2022-09-10 09:12:19 作者:老电工手机版>>
有关判断配电变压器的好坏的方法,测量变压器质量好坏,包括外观检查,电气试验等关键步骤,通过测量绕组泄漏电流,交流耐压试验,测量绕组直流电阻等进行判断。
怎么测量配电变压器的好坏
1、外观检查,如果变压器外观完整,没有出现磕碰现象,不渗漏油,瓷套管不裂不炸,就是没有问题的。
2、电气试验,变压器的试验项目比较多,一般来说,变压器的试验项目有:
1)测量绕组绝缘电阻和吸收比或极化指数;2)测量绕组泄漏电流;3)测量绕组介质损耗因数tanδ;4)交流耐压试验;5)测量轭铁梁和穿心螺栓的绝缘电阻;测量铁芯对地、铁芯对额铁梁、穿心螺栓对铁芯的绝缘电阻;6)测量电容套管的介质损耗因数tanδ和电容值;7) 测量绕组直流电阻;8) 测量绕组所有分接头的电压比;9)校正三相变压器的组别或单相变压器的极性;10)测量空载电流和空载损耗;11)绝缘油试验机油中溶解气体色谱分析;12)绝缘油介质损耗角测量;13)检查有载分接开关的动作情况。
根据变压器的标称电压等级进行选择,一般10kV配电变压器的预防试验项目只是其中的1)、7)、12)三相,交接试验项目要多一些,当然这需要专业人士来进行试验了。
3、分析判断,关键的一步,试验的数据要进行分析和对比才能得出结论。
分析才是最重要的,没有一个试验数值是绝对的,温度需要换算,还要和出厂值进行比较,和历年数据进行比较,如有条件,还要和同期出厂的设备进行比较,最后得出这台变压器的健康状态综合评估。
相关文章
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式
有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论
变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
几种测量变压器直流电阻的方法
通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法。
时间:2022-04-18 21:10:24
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求
有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19