>首页 > 电工基础 > 变压器>配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求 正文

配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-13 11:53:19

有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。

配电变压器熔丝的选择要求

配电变压器熔丝的按下列要求来选择:

1、容量在100kVA及以下,高压侧熔丝按变压器额定电流的2~3倍选择。

2、容量在100kVA及以上,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择。

3、变压器低压侧熔丝(片)或断路器长延时整定值按变压器额定电流选择。

4、繁华地段,居民密集区域宜设置单相接地保护。

配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项

更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作,需要先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开。

摘挂跌落式熔断器(保险)的熔管时,应使用绝缘棒,并应友专人监护。其他人员不得触及设备。

更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作应,需要按以下要求操作:

用高压绝缘拉杆按先中间后两边的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即先两边后中间的顺序投上即可。

    相关文章
    • 配电变压器容量的计算方法

      配电变压器容量的计算方法

      有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

      时间:2020-08-04 09:47:31

    • 电机熔丝烧断问题:电动机接入电源后溶丝被烧断

      电机熔丝烧断问题:电动机接入电源后溶丝被烧断

      【电机熔丝烧断问题:电动机接入电源后溶丝被烧断】本文介绍了电机熔丝烧断问题,电动机接入电源后溶丝被烧断的处理方法,详细分析了电动机熔丝烧断的几种原因,以及电动机

      时间:2020-01-14 10:09:25

    • 变压器熔丝的选择技巧

      变压器熔丝的选择技巧

      变压器熔丝的选择技巧,变压器高压侧的熔丝,用于切断故障,100kVA以下变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值的2~3倍选用,100kVA及以上变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值1.5~2倍选用。

      时间:2020-01-14 10:04:16

    • 变压器熔丝怎么选择,变压器熔丝选择窍门

      变压器熔丝怎么选择,变压器熔丝选择窍门

      【变压器熔丝怎么选择,变压器熔丝选择窍门】本文介绍了变压器熔丝的选择方法,变压器熔丝选择,应按熔丝的安一秒特性曲线选定,在变压器中熔丝的重要性不言而喻,选择合适的变压器熔丝。

      时间:2020-01-14 10:03:03

    • 变压器熔丝的选择_熔断器的保护特点

      变压器熔丝的选择_熔断器的保护特点

      变压器熔丝的选择技巧,一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,在熔断特性上应有选择性,一般熔断器的保护特性,变压器高压侧熔丝与低压熔丝的选择要求。

      时间:2020-01-14 09:56:43

    • 农村配电变压器的防雷技术讨论(图文)

      农村配电变压器的防雷技术讨论

      变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。

      时间:2017-07-23 08:14:29

    • 配电变压器出口短路故障的11种原因

      配电变压器出口短路故障的11种原因

      配电变压器出口短路的问题,会导致变压器内部故障和事故的发生,电磁线的选用是否得当,直接影响配电变压器出口短路故障的发生频率,因此,在选择变压器电磁线时一定要多重视。

      时间:2017-07-16 17:43:34

    • 配电变压器的保护配置方式图解

      配电变压器的保护配置

      配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

      时间:2016-01-26 20:54:33

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有