变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-24 02:33:51

一、变压器的同名端是什么

变压器同名端指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端。

变压器同名端规定施感电流流进线圈的端子和在另一个线圈中的互感电压的正极性端子称为两耦合线圈的同名端,且用星号或小黑点将它们标记出来。

如果电流进入一个线圈的同名端,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为正,或者如果电流从一个线圈的同名端流出,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为负。

二、变压器同名端的定义

同名端是指在同一交变磁通的作用下任一时刻两(或两个以上)绕组中都具有相同电势极性的端头彼此互为同名端。

变压器的极性辨别就属于同名端问题,变压器及三相变压器同名端的含义用“·”来表示原、副绕组感生电动势的相位,原副绕组均带“·”的两对应端,表示该两端感生电动势的相位相同,称为同名端。

一端带“·”而另一端不带“·”的两对应端,表示该两端感生电动势相位相反,则称为非同名端,亦称为异名端。

如图:

变压器同名端

三、如何判断三相变压器的同名端

问题:变压器只知道六个线头,哪两个是一组的均不知道。

解答:

可以用一节干电池和指针式万用表

先选定一个高压绕组的一个端头为A,将电池的负极接其另一端,正极接触一下A端,观察一下万用表,它被置于直流电压小量程,接于该相的低压绕组上,如果表针首先向右摆动,则红表笔所接的为同名端a。如向左摆动,则黑表笔的为同名端。

对于三相绕组,电池不变,即仍接于A相高压绕组上,而将万用表依次接于另两个高压绕组上,同样的方法判断,但不是同名端,而是Y、Z。万用表接于另两个低压绕组上,同样的方法判断,也不是同名端,为y、z。

另一方法,将一个比较低的交流电压U1加到一个高压绕组上,将该绕组的一个端子设为X,将它与低压绕组的一个端子相连,用万用表的交流电压档测量高压绕组的A与低压绕组的另一端的电压U2,如果U2<U1,则该另一端为同名端a。

对于三相的,与前面的类似,不是同名端了。

四、什么叫变压器的同名端?如何判断同名端?

变压器同名端的判断方法

1、在原边取一组绕组,同时在副边也取一组绕组。

2、分别取两组绕组的任意一端短接在一起。

3、用LCR数字电桥测试两组绕组另外一端的电感值,如电感值大于单独测试两组绕组的电感值之和,则测试的两端为异名端,反之为同名端。

注:
当为异名端时,L=L1+L2+2M(M为互感)
当为同名端时,L=L1+L2-2M(M为互感)

绕制变压器线圈时,如何判断同名端?

绕制时,初级要记住第一个线头,再绕次级时,也要记住第一个头,绕的方向要一致,第一个头就是“同名端”。

就是将两个线圈串联然后测电感量,若电感量比单独两个线圈的都大,则判断为“正、负---正、负”方式串联、反之则叛断为“正、负---负、正”方式串联,这样即可知同名端了。

变压器的同名端的判断方法

用一只指针式万用表、一个干电池就可以判别变压器的同名端,方法:将指针式万用表打在直流电压10V档,接于待测变压器的电压较高侧的绕组两端,将干电池负极接于另一绕组一端,用正极去触碰绕组的另一端,同时观察万用表的偏转方向,如电池 接通时表针正偏、断开时表针反偏,说明正极端触碰的绕端与万用表红表笔接的绕组端是同名端(称为负极性),反之是异名端(称为正极性)。

变压器同名端

注意,测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击。

电力变压器在交接和大修理后要进行极性测试,小型变压器可根据需要进行。

    变压器的同名端相关的文章
    • 变压器的分类及作用

      变压器的分类及作用

      有关变压器的分类,变压器可以按用途、按容量、按绕组数量等分类,变压器的不同种类应用于不同的环境,有关变压器的作用,主是用于改变交流电压。

      时间:2020-03-24 15:11:20

    • 变压器的参数计算口诀

      变压器的参数计算口诀

      有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。

      时间:2020-03-24 13:26:35

    • 变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      关于变压器档位的变换问题,一台变压器分为三个档位,不同档位对应不同的电压,要想熟练掌握变压器调档的操作技巧,必须了解变压器档位高低的区别,配电变压器如何调整档位。

      时间:2020-03-24 13:26:02

    • 10kv变压器型号及规格参数详解

      10kv变压器型号及规格参数详解

      有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

      时间:2020-03-24 13:24:52

    • 油浸式变压器的结构图是怎么样的?

      油浸式变压器的结构图是怎么样的?

      关于油浸式变压器的结构图,油浸式电力变压器的组成部分,油浸式变压器是常用的配电组件之一,油浸式变压器广泛应用于工矿企业与民用建筑供配电系统中,是非常重要的电力设备之一。

      时间:2020-03-24 13:24:20

    • 不同冷却方式变压器的规格型号说明

      不同冷却方式变压器的规格型号说明

      变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。

      时间:2020-03-24 11:48:18

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有