几种测量变压器直流电阻的方法
来源:电工天下时间:2022-04-18 21:10:24 作者:老电工手机版>>
通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法,供大家参考。
测量变压器直流电阻的方法
1、电压降法
在被试电阻两侧加载直流电流,通过测量被试电阻的电压降,结合欧姆定律,即可以计算出被试电阻的阻值。
但是,由于电流、电压表本身存在一定的内阻,所以测量结果会存在一定的误差。
2、电压电流法
该方法使用电压表和电流表测量,表头的准确度不低于0.5级。
注意,为了保证测量的准确度,在测量小电阻时需要将电流表的测点置于电压表的电源侧,测量大电阻时将电压表的测点置于电流表的电源侧。
3、平衡电桥法(单臂和双臂)
很多变压器容量很大,测量过程中需要等待很长时间,待电流、电压稳定后才能进行。所以,为了提高测量效率,常用恒流电源代替测试电源,可以提高测试效率。
测量变压器线圈直流电阻的一般标准:
1)如果变压器是1600kva及以下,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不能大于2%;
2)如果变压器是1600kva以上,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。
变压器直流电阻测量时的注意事项:
1)测试连接线的截面积时,需要根据不同的方法采用足够的截面。
2)采用连接线夹时,注意是否夹得可靠,接触是否良好。
3)测试仪表的指针(或者数字显示)指示是否稳定。
4)测试时应记录温度(最好是变压器的油温)。
5)采用变压器专用的直流电阻测试仪时,应熟读厂家的使用说明书,在理解透彻的基础上再使用。
6)对于无励磁调压变压器来说,测试应在使用分接位置已锁定后进行,否则就会产生无效测试。
7)在选用大电流的测试仪时,鉴于剩磁问题,需要控制好测量时间。对于测试结果,应按DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》的规定再结合实际情况灵活分析判断。
8)对于有载调压变压器带分接的绕组,应在每一分接位置测量其直流电阻,如果认为工作量太大,至少在运行中频率出现较高的分接位置上测量该阻值。
相关文章
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器绕组极性与匝数的测量方法图解
有关变压器绕组极性与匝数的测量方法,分为交流法与直流法二种,用交流法测定绕组极性的电路如图1,用直流法测定绕组极性的电路如图2,快速测定变压器绕组的匝数。
时间:2020-11-10 15:48:56
发电机直流电阻测量接线图及测量要点
有关发电机直流电阻测量的目的,直流电阻测量接线图,发电机直流电阻测量的测量要点,测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。
时间:2020-05-19 09:11:55
发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项
如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。
时间:2020-05-18 09:29:19
发电机直流电阻测量方法图解
有关发电机直流电阻的测量方法,测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻,采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等工具来完成。
时间:2020-05-18 09:07:16
电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤
电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤本文介绍了电动机绝缘强度的检查测量方法,一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,使用兆欧表测量绝缘电阻时的注意事项,以
时间:2017-06-02 16:38:13
如何测量电力变压器铁芯的接地电流?
有关测量电力变压器铁芯的接地电流的方法,电力变压器铁芯多点接地的危害性,电力变压器中的铁芯接地的类型,以及变压器铁芯结构的组成部分。
时间:2016-05-15 16:11:18