发电机直流电阻测量接线图及测量要点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-19 09:11:55

有关发电机直流电阻测量的目的,直流电阻测量接线图,发电机直流电阻测量的测量要点,测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。

发电机直流电阻测量

测量目的:检查绕组导体是否存在断股、断裂、开焊或虚焊等问题。

测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻(不包括非线性灭磁电阻)等可以采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等。目前多数是采用直流电阻快速测试仪进行测量。

测量要点:

(1) 测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。

(2) 如果仪器的电流端子和电压端子分开时,应将电压端子夹在电流端子的内侧,避免电流端子的接触压降影响测量的准确度,如图1所示。

直流电阻测量接线图

图1,直流电阻测量接线图

(3) 测量结果换算到75℃时的数值,并与历年试验数据进行比较。

铜导体换算公式:

直流电阻测量接线图

(1)

式中,R75:换算至75℃时的电阻;Rt:温度为t℃时测量的电阻值;t:测量时的温度。

    展开全文
    相关文章
    • 发电机纵差保护的二种类型

      发电机纵差保护的二种类型

      有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。

      时间:2020-05-19 10:54:56

    • 发电机的阻抗类型是什么

      发电机的阻抗类型是什么

      有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。

      时间:2020-05-19 10:25:53

    • 直流发电机的励磁方式的定义与分类

      直流发电机的励磁方式的定义与分类

      有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。

      时间:2020-05-19 09:51:49

    • 外搭铁交流发电机的励磁电路图

      外搭铁交流发电机的励磁电路图

      有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。

      时间:2020-05-19 09:48:54

    • 柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

      柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

      柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。

      时间:2020-05-19 09:46:39

    • 柴油发电机电路接线图及电路连接说明

      柴油发电机电路接线图及电路连接说明

      柴油发电机电路接线图,功率不同的发电机,其绕组数据有所不同,但电路连接基本相同,具体参考本文提供的柴油发电机电路接线图。

      时间:2020-05-19 09:37:01

    • 交流发电机三相绕组结构参数图解

      交流发电机三相绕组结构参数图解

      有关交流发电机三相绕组结构参数,磁极对数p 6对,定子槽数z 36槽,定子绕组相数3相,每个线圈匝数N 13匝,绕组联结方法Y型联结等。

      时间:2020-05-19 09:24:41

    • 直流发电机电压不能建立的几种原因

      直流发电机电压不能建立的几种原因

      有关直流发电机电压不能建立的几种原因,分为主磁极无剩磁,励磁电流产生磁通方向与剩磁方向不一致,励磁回路中总电阻过大等,以及故障的检查排除方法。

      时间:2020-05-19 09:11:59

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有