配电变压器的保护配置方式图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-26 20:54:33

配电变压器的保护配置方式

配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电室内,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。

变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。

为保证用户用上优质、安全电,必须保证变压器运行正常。

因此,必须从保护的技术方面重视配电变压器的保护配置方式,6~10 kV配电变压器的保护配置方式主要有以下几种:

一、配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,见图1; 
配电变压器的保护配置方式

315KVA及以下容量的配电变压器。这种配置方式具有经济、实惠、安全、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电变压器高压侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

跌落式熔断器在配电变压器上可以作为它的主保护,可作为配电变压器的内部短路保护和低压线路短路的后备保护。

在停电检修配电变压器和低压线路时,因其有一个明显的断开点,具有隔离开关的功能,给检修人员一个安全感。

在带负荷的情况下,也可方便实施停送电操作,因而在小容量配电变压器上广泛应。

二、配电变压器高压侧采用隔离开关——熔断器的保护配置方式,见图2 ; 
配电变压器的保护配置方式

这种配置方式一般只用于315KVA及以下容量的配电变压器。这种配置方式简单经济,但供电可靠性不高。

由于隔离开关不能带负荷操作,因此配电变压器停电和送电操作的程序比较麻烦,如果稍有疏忽,还容易发生带负荷拉闸的严重事故,而且在熔断器熔断后,更换熔体需要一定时间,从而使排除故障后恢复供电的时间延长,更影响了供电可靠性。

但这种配变变压器保护配置方式简单经济,对于三级负荷的小容量变压器是相当适宜的。

三、配电变压器高压侧采用负荷开关——熔断器的保护配置方式,见图3; 
配电变压器的保护配置方式

由于负荷开关能带负荷操作,从而使变压器停电和送电操作比上述保护配置方式要简便灵活得多,也不存在带负荷拉闸的危险。

在发生过负荷时,负荷开关可由热脱扣器进行保护,使开关跳闸,但是发生短路故障时,只能是熔断器熔断进行保护,因此这种保护配置方式仍然存在着在排除短路故障后恢复供电的时间较长的缺点。

但是这种方式比较简单经济,虽然能带负荷操作,但供电可靠性仍然不高,一般也只用于三级负荷的配电变压器。

四、配电变压器高压侧采用隔离开关——断路器的保护配置方式,见图4; 
配电变压器的保护配置方式

这种配置方式由于采用了高压断路器,因此配电变压器的停、送电操作十分灵活方便,同时高压断路器都配有继电保护装置,发生短路和过负荷时,均能自动跳闸,而且在短路故障和过负荷情况消除后,又可直接迅速合闸,从而使恢复供电的时间大大缩短。

如果配备自动重合闸装置,则供电可靠性可进一步提高。但是如果配电变压器只此一路电源进线时一般只用于三级负荷。

如果配电变压器有两路电源进线,则供电可靠性相应提高,可供二级负荷或少量一级负荷。

10kV配电变压器的保护配置方式多种多样,我们设计时必须从实际出发,正确、合理的选择配电变压器的保护配置方式,使其既要满足运行安全、可靠的条件,又要考虑到投资经济、实惠的因素。

    配电变压器的保护配置相关的文章
    • 配电变压器投运前如何做现场检测

      配电变压器投运前如何做现场检测

      配电变压器投运前的现场检测项目,包括变压器外表的检查,测量变压器绝缘,测量绕组连同套管的直流电阻,熔断件的保护检查等,运行前务必做好配电变压器的全面检查工作。

      时间:2020-01-03 11:16:53

    • 配电变压器安全运行的保障措施

      配电变压器安全运行的保障措施

      为确保配电变压器的安全运行,需要制定相关的保障措施,比如选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,均是为保障变压器的安全运行所采取的系列措施之一。

      时间:2020-01-03 09:30:42

    • 配电变压器防止烧坏的管理措施

      配电变压器防止烧坏的管理措施

      配电变压器防止烧坏的管理措施,从合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量,加强用电负荷的测量,合理配置配电变压器高低压熔断器熔体等措施上入手。

      时间:2019-12-19 10:17:24

    • 配电变压器管理定义与管理标准

      配电变压器管理定义与管理标准

      有关配电变压器的管理标准,规定了配电变压器管理的定义、管理范围、管理内容与要求,配电变压器管理的定义与管理范围,配电变压器的管理内容与要求等。

      时间:2019-12-19 10:16:45

    • 配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施,从保护配置技术角度和日常运行管理方面,来介绍配电变压器的保护措施及注意事项,加强日常巡视、维护和定期测试,防止外力破坏。

      时间:2019-12-19 10:03:38

    • 10KV变压器保护配置方式及特点

      10KV变压器保护配置方式及特点

      10KV变压器保护配置方式及特点,保护方式的配置分为二种,一种利用断路器,另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合,环网供电单元的组成,环网供电单元保护配置的特点等。

      时间:2019-12-19 10:01:19

    • 配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。

      时间:2019-12-19 09:46:08

    • 配电变压器常见故障的检测与处理方法

      配电变压器常见故障的检测与处理方法

      配电变压器常见故障的检测与处理方法,配电变压器常见故障有引线部分故障、分接开关故障、线圈故障、绝缘下降与铁芯故障等,这些故障的检测方法与处理方法。

      时间:2019-12-18 09:56:19

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有