如何防止配电变压器烧坏?变压器维护技术要求
来源:电工天下时间:2020-02-22 15:18:58 作者:老电工手机版>>
有关防止配电变压器烧坏的措施,配电变压器在雷雨季节或电负荷高峰时期容易损坏,必须采取措施确保配电变压器安全运行,合理选择配电变压器的容量,加强用电负荷的测量等。
防止配电变压器烧坏的措施
雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,应从以下几方面加强运行管理、维护。
1、合理选择配电变压器的安装地点
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。
2、合理选择配电变压器的容量
合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。
应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。
例如:一台100 kV?A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。
3、加强用电负荷的测量
在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。
4、避免在配电变压器上安装低压计量箱
应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。
5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体
配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:
① 容量在100 kV?A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;
② 容量在100 kV?A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;
③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。
6、不宜私自调节分接开关
由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。
7、配电变压器高低加装绝缘罩
为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。
8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器
对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。
每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。 来自:电工天下
9、定期测量配电变压器接地电阻
配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。
按规程接地装置应满足:100kV?A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV?A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。
10、加强日常管理
定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。
工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。
配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。
11、定期检查配电变压器低压引线
严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。
要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。
相关文章
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法
有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
电力变压器故障识别与判断方法(色谱分析法)
电力变压器故障识别与判断方法,介绍了变压器内部故障产生气味的机理,故障的识别与故障类型的判断,分析了变压器的故障情况,故障类型判断与故障原因分析等。
时间:2019-11-28 09:45:36
变压器励磁涌流引起保护误动的故障分析
有关变压器励磁涌流引起保护误动的故障问题,介绍了励磁涌流的特点,消除励磁涌流影响所采取的补偿措施,包括接入速饱和变流器,差动保护速饱和变流器等。
时间:2019-10-10 13:23:24
- 上一篇:无刷电机控制器的检测注意事项
- 下一篇:变压器瓦斯保护的范围,瓦斯继电器的动作原理