这种装置是电动机制动方式的一种情况,如下图:

<a href=/zt/sanxiangdianji/ target=_blank class=infotextkey>三相电机</a>的一根电源线经过整流桥的故障问题分析

工作原理:利用整流二极管整流,在正常运行情况下而停止三相交流电源时,输出一个直流电源给电动机定子绕组线圈;这个瞬时加上去的直流电会在定子绕组线圈中产生一个固定磁场,将转子因为惯性还在继续旋转吸引住,来迅速制动停止运转。

半波整流能耗制动电路的流程,制动直流电源的取得,如图1。当KM2吸合时,一相交流电通过KM2的触头与电动机绕组线圈一端连接,绕组的另一端又通过KM2的触头接整流二极管的V的正极连接,二极管的负极又连接至限流可调电阻器R与工作零线N连接,这样它就形成了一个完整的直流闭合回路。

在正常工作时,合上QF电源开关,按下按钮SB2,此时(5~7)线段被接通,通过KM2的常闭触点,使交流接触器KM1线圈得电吸合,并且通过辅助常开触点自锁,电动机开始正常运行。同时KM1辅助常闭触点断开(13~15线段),接触器KM2线圈回路,实现互锁使接触器KM2不工作。

停止时按下按钮SB1,SB1的常闭触点首先断开(3~5)线段,KM1线圈失电释放,使电动机无电而停止运行。KM1的辅助常闭触点复位闭合(接通13~15)线段,SB1的常开触点后接通(3~11)线段,使接触器KM2和时间继电器KT线圈绕组得电而吸合,并且通过KM2辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合直接接通整流二极管整流后的直流电源回路(制动开始),同时时间继电器KT开始延时,经过延时后KT的延时结束,动断触点断开KM2线圈电源,KM2失电释放完成制动全过程。

停止速度是由时间继电器与限流可调电阻R互相配合调整的,电阻R阻值越小则电机定子线圈绕组中的直流电流越大,磁场强度越强,反过来则电阻值增大则线圈中的直流电流小,所产生的固定磁场强度相当减弱。

这种结构装置的制动在线切割机床上特别好用。

另外,还有采用桥式整流堆来整流制动的电路,如下图2:

<a href=/pdzs/3309.htm target=_blank class=infotextkey>三相电</a>机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析

其工作原理与上述相同。

以下是桥式整流的小知识,供大家参考学习。

三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析

交流电从二极管首尾(正极和负极)相连的两个点输入,然后两个负极相连的点输出直流正电压,两个正极相连的点输出直流负电压。

整流主要是利用了二极管的单向导通特性,正向导通,反向截止。在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉,这被成为半波整流。

桥式整流是对二极管半波整流的一种改进,利用四个二极管,两两对接。输入正弦波的正半部分是两只管导通,得到正的输出;输入正弦波的负半部分时,另两只管导通,由于这两只管是反接的,所以输出还是得到正弦波的正半部分。 桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。桥式整流是交流电转换成直流电的第一个步骤。

    相关文章
    • 三相异步电机铭牌注的绝缘等级有哪些

      三相异步电机铭牌注的绝缘等级有哪些

      三相异步电机铭牌注的绝缘等级分为:A级、E级、B级、F级、H级。这五种等级代表电机绝缘的耐热性的分类。

      时间:2021-10-12 10:38:19

    • 三相380V交流电动机容量怎么选配导线

      三相380V交流电动机容量怎么选配导线

      三相380V交流电动机容量怎么选配导线,电动机作为常用的电气设备,在很多领域中被广泛应用,但不同电动机的功率不同,所配的电源线粗细也不相同。

      时间:2021-10-11 13:20:34

    • 一文看懂三相异步电动机怎么接线

      一文看懂三相异步电动机怎么接线

      一文看懂三相异步电动机怎么接线,三相异步电动机的接线方法,就是指电动机在额定电压下,三相定子绕组6个首末端头的连接方法,常用的接线方式有星形(Y)和三角形(△)两种。

      时间:2021-08-27 13:40:21

    • 三相异步电动机的分类_三相异步电动机多个分类方式

      三相异步电动机的分类_三相异步电动机多个分类方式

      有关三相异步电动机的分类以及常见的三种分类方式,按照防护形式可分为:防滴式、封闭式、防爆式,按照安装方式可分为:卧式、立式两类。

      时间:2021-06-25 08:47:53

    • 三相异步电动机常见故障及排除方法

      三相异步电动机常见故障及排除方法

      三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。

      时间:2021-06-25 08:47:49

    • 三相异步电动机双重联锁的正反转控制的原理与优点

      三相异步电动机双重联锁的正反转控制的原理与优点

      三相异步电动机双重联锁的正反转控制的工作原理是什么,双重联锁的正反转控制线路示意图,双重联锁的正反转控制线路的优点。

      时间:2021-06-25 08:47:47

    • 水泵四条线中一条地线,另外黑、红与蓝线对应哪三相

      水泵四条线中一条地线,另外黑、红与蓝线对应哪三相

      水泵四条线中一条地线,另外黑、红与蓝线对应哪三相 水泵是电机与水泵的机械装置直接连接的一种提水机具,无论三相交流水泵的功率大小,工作原理都是一样的。

      时间:2021-04-12 11:28:48

    • 三相异步电动机如何制动,三相异步电动机二种制动方法

      三相异步电动机如何制动,三相异步电动机二种制动方法

      有关三相异步电动机如何制动的方法,分为机械制动和电气制动二种,电气制动方法又包括反接制动、能耗制动、发电制动等,介绍了三相异步电动机反接制动电阻接法,电动机单向反接制动控制线路等。

      时间:2021-03-31 14:06:31

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有