怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
来源:电工天下时间:2022-06-22 15:15:21 作者:老电工手机版>>
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
判断三相电机绕组烧坏的方法
运行中的三相电动机,当出现冒烟或有焦糊味时,可以初步判断电机被烧坏。
三相电动机在运行中,温升高岀规定值,并且伴有噪音、巨烈震动、转速减慢、控制开关跳闸,则可能导致电机被烧坏。
电机被烧坏的故障问题,交给维修电工去处理,对电机维修不懂的人,不要冒然去处理,以免造成二次损伤。
如果电机没使用之前,没有检测其好坏,那么只能靠仪表进行测量,才能知道真相,只靠观察法是看不出来的。
低压电机(220V一380V)可用500Ⅴ摇表测量对地电阻、相电阻是否达标,这两项阻值最低不能低于0.5兆欧。不能用1000Ⅴ以上的摇表测量低压电机,尤其是受潮的电机有把电机绝缘给击穿的可能性。
如果测量相间、对地阻值都高于0.5兆欧以上,电机可以投入运行,否则不能投入运行。用直流电桥测其匝阻值,看一下三相阻值是否平衡,如果不平衡,则说明匝间短路,电机已损坏。
说明:在没有直流电桥时,可以用数字万能表的低欧姆档或蜂鸣器进行粗略测量,等出现数字隐定后,读取数字为定。这种方法只能粗测,测量结果不准确。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么防止三相电机的烧机问题
有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
三相380V电机能不能改成二相220V电机
有关电机的改造问题,三相380V电机能不能改成二相220V电机,一台三相电机台钻能不能改成二相的使用,这个问题犯了常识性错误,市电有三相380伏,两相380伏,单相220伏,没有两相220伏,下面具本来了解下。
时间:2022-06-07 05:57:32