万用表测量潜水泵是否正常的二种方法
来源:电工天下时间:2020-12-12 17:27:14 作者:老电工手机版>>
在使用潜水泵时,有时需要提前判断潜水泵是否正常,然后才能决定是否继续使用,这里介绍二种测量方法,都用到了万用表,那么怎么用万用表来测量潜水泵是否正常,下面就来了解下。
万用表测量潜水泵是否正常
1.测量电机绕组阻值
先用万用表电阻档测电机线圈阻值。对于三相电机,分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。
测量目的:测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。
2.测量电机绕组对地绝缘
用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。对于三相电机,分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。
测量目的:检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。
如何调换潜水泵密封部件?
有关调换潜水泵的密封部件的方法,调换密封装置时按照序号顺次进行拆卸,装配时按拆卸的逆顺序进行,密封件调换好后应进行气压试验等。
潜水泵电机绕组修复后的试验内容
潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。
相关文章
220v电动机带2个电容怎么实现倒转
220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:55:31
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
220V单相电机正反转的实物接线图
不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题
7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办
将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?
问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?
问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事
问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
- 上一篇:怎样用万用表测潜水泵漏电
- 下一篇:怎么选购水泵,坚持三大原则选到合适的水泵