三相380V交流电动机容量怎么选配导线
来源:电工天下时间:2021-10-11 13:20:34 作者:老电工手机版>>
电动机作为常用的电气设备,在很多领域中被广泛应用,但不同电动机的功率不同,所配的电源线粗细也不相同。
三相380V交流电动机容量选配导线
1.5加2、2.5加3、4后加4、6后加6、25后加5、50后递增减5、百二导线,配百数。
参考图:三相异步电动机怎么接线
1.5加2,指1.5平方毫米的铜芯导线,可以用于3.5kw以下的电动机。有时遇到4kw的电动机,跟3.5kw的电机接近,由于有一定余量,也选用1.5平方毫米的铜芯导线。
2.5加3、4后加4,指2.5平方毫米的铜芯导线可配5.5kw的电动机,4平方毫米的铜芯导线可配8kw的电动机。
6后加 6,是指6平方毫米的铜芯导线可配12kw电动机,与它近似规格的11kw,电动机也可选用6平方毫米的铜芯导线。
依次类推,直到16平方毫米的铜芯导线配的电动机功率都符合6后加6,也就是说16平方毫米的铜芯导线可配22kw电动机,其中涉及到18.5kw的电动机也是选用16平方毫米的铜芯导线。25后加5,前面说的6后加6,直到16平方毫米的铜芯导线,而现在的25后加5直到35平方毫米的导线。因此,35平方毫米的铜芯导线可用40kw的电动机,近似规格的电机有37kw的电机。
50后递增减5,说的是从50平方毫米到95平方毫米的铜芯导线可配电机的功率,例如50平方毫米的铜芯导线就是配45kw的电动机,而70平方毫米的铜芯导线需要减10,因此可配60kw的电动机,与之有相似规格的电机有55kw的,95平方毫米的铜芯导线需要减15,因此可配80kw电动机,它近似规格的电机有75kw的电机。因此符合50后递增减五的说法。百二导线配百数,说的是120平方毫米的铜芯导线可配100kw的电动机,与它近似规格有95kw的电机。例如一台22kw的电机,可用的铜芯导线为16平方毫米。
一般来说,导线的粗细,根据电气设备电机选用的导线,就是指导线的横截面积。如果需要知道导线的直径大小(D),那么还需要根据圆的面积公式求出直径,即S=π(D^2/4),因此就可以知道导线的粗细了。
相关文章
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
带离心开关的单相交流电机电容接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
22KW电机选用多大空气开关和交流接触器
22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择
有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
时间:2022-05-19 14:16:04
12v电机可以用220v交流电?
12v电机可以用220v交流电?由于没有说明12v电机是交流还是直流,下面就分别介绍下这两种供电方式。对于直流电机来说,可以通过变压器降压,然后借助整流滤波的方式进行供电。注意,这种模式只适合负荷比较稳定的场合,否则容易导致转速不稳。
时间:2022-05-17 10:57:10
- 上一篇:自锁和互锁的几点区别
- 下一篇:三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析