高压电机启动时间,高压电动机的启动注意事项
来源:电工天下时间:2019-08-11 12:42:38 作者:老电工手机版>>
在启动电动机时,尤其是启动高压电动机时,对于电动机的启动时间及时间间隔,一定要多注意下。高压电机的启动时间,在热状态与冷状态下是不同的,电工天下小编带大家来了解下。
一、高压电动机的启动时间
1、在热状态下允许启动一次,时间间隔不得少于240分钟;
2、在冷态下启动允许两次,每次间隔时间不得少于60分钟。

二、高压电动机的启动注意事项
1、普通鼠笼式电动机在空载全压直接启动时,启动电流会达到额定电流的4—7倍。当电动机容量相对较大时,该启动电流将引起电网电压急剧下降,电压频率也会发生变化,这会破坏同电网其它设备的正常运行,甚至会引起电网失去稳定,造成更大的事故。
2、电动机全压启动时的大电流在定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会破坏绕组绝缘和造成鼠笼条断裂,引起电机故障,大电流还会产生大量的焦耳热,损伤绕组绝缘,减少电机寿命。
3、串联电抗器启动为有级降压启动,在全压切换时转矩有跃变,会产生机械冲击。与直接全压启动相比,操作过电压的几率会小些。但由于高频振荡的随机性,大幅值的操作过电压还是有可能出现的。
4、自耦变压器减压启动与电抗器降压启动相比,在获得同样启动转矩的情况下,自耦变压器式降压启动的启动电流较小,适合于阻力矩比较大的情况。
5、用中压变频器做软启动装置来启动电机,其启动性能很好,但中压变频器价格昂贵,另外由于变频技术还处于发展时期,其可靠性还不是很高,用户的维修技术还跟不上,这便是这种方法尚不是应用很多的原因,一般都在进口设备上采用。用变频器来启动电机,可以做到无操作过电压,但变频器的输出电压中含有大量的高次谐波,也会对电机造成伤害。
6、采用可控硅串联技术的中压电机软启动装置对元器件特性参数的一致性要求很高,元器件的筛选率很低,而且筛选仪器的价格很高,这致使装置的价格较高。另外在使用一段时间后,元器件的参数还会发生变化,使元器件的均压性能降低,极易造成整串元器件的损坏,使这种装置的可靠性降低。
7、水电阻和液变电阻式软启动装置,水电阻式是靠极板的移动和大电流使水汽化(极板表面)形成高电阻改变液体的电阻来控制启动电流(电压),而液变电阻是靠掺入杂质的多少,极板的大小及大电流使极板附近的水汽化产生的高电阻来控制启动
8、开关变压器式中压电机软启动装置是用开关变压器来隔离高压和低压,开关变压器的低压绕组与可控硅和控制系统相连,通过改变其低压绕组上电压来改变高压绕组上的电压,从而达到改变电机端电压的目的,以实现电机的软启动。在启动过程中,开关变压器始终处于开和关两种工作状态,开关变压器损耗很小。
三、高压三相异步电动机启动时的注意事项
(1)起动时应先试起动:观察电动机的转动方向是否正确。如转动方向不对,可将三相电源引线中的任意两相接头互相调换一下位置;如发现不能起动,应检查电路和机械部分。
(2)合闸后,如无故障,电动机应能很快进入稳定运行。如发现转速不正常或声音不正常,应停机进行检查。
(3)电动机起动电流很大,在电动机起动的短时间内,也会使电动机绕组的温度上升,并使绕组导线间产生机械力,压挤绝缘。
因此,电动的起动次数过于频繁时,会使绕组的绝缘损坏。
电动机的起动次数规定:允许在冷状态下连续起动3~5次;在热状态下可连续起动1~2次,在处理事故时或对起动时间不超过2—3s的电动机,可以多起动一次。
四、高压电动运行的十大注意事项
1、高压电机普通设计在海拔不超越1000m,环境空气温度不超越40℃的地点运转。
2、高压电机在额外电压变化±5%以内时,能够按额定定率连续运转。假定电压变动超越±5%时,则应按制造厂的规则或实验结果限制负载。
3、运转中高压电机的温升应遵照制造厂的规则,缺乏此相材料时。
4、如高压电机运转的环境温度在0℃至40℃之间时、温升限值普通不增加。当与制造厂获得协议后,允许增加(40-t)K,但最大为30K。
5、由室外共给冷却空气的电动机,为了防止受潮,在停机后,必需及时中止冷却空气的供应。
6、检查电刷下火花能否正常,集电环(或转向器)能否有灼伤和磨损。
7、检查电机在运转时能否有不正常的噪声和振动,定子和转子能否相摩擦。
8、对短时定额的高压电机,其各局部的温升限值允许较表1-2中规则的数值进步10K。
9、滑动轴承的允许温度为80℃(油温不高于65℃时)。滚动轴承的允许温度为95℃(环境温度不超越40℃)。
10、如高压电机运转的最高环境温度在40℃至60℃之间时,上表中规则的温升限值应减去环境温度超越40℃的数值。
以上介绍了高压电机启动时间,高压电动机的启动注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19