三相异步电动机额定功率的计算方法
来源:电工天下时间:2022-09-14 11:04:15 作者:老电工手机版>>
相关文章三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
单相双值电容异步电动机怎么进行换相

有关单相双值电容异步电动机的换相问题,单相异步电动机反正转,让单相异步电动机反正转于双值电容器没有任何关系,容量较大的电容器为启动电容,启动后由离芯开关自动甩开,而容量较小的电容器为运转电容器,串接在次绕组的某一端,始终随次绕组一起运行。
时间:2022-06-17 11:52:23
怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:三相异步电动机功率因数的计算方法
- 下一篇:三相异步电动机不能启动的故障问题






