水泵四条线中一条地线,另外黑、红与蓝线对应哪三相

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-04-12 11:28:48

水泵是电机与水泵的机械装置直接连接的一种提水机具,无论三相交流水泵的功率大小,工作原理都是一样的。

三相交流电机的特点,就是任意改变三相交流的相位(A、B、C三相)的接入三相交流电机的输入端(这里用U、V、W三相作为电机的输入接线端)。如果水泵电机的三相输入电线接反,水泵电机带动的旋转方向不是顺时针就是逆时针,那么机械装置的叶片是不会抽水的。也就是水泵不出水,任意更换其中两根导线就可以抽水了。

水泵四条线中一条地线,另外黑、红与蓝线对应哪三相

水泵电机最好在三相交流电源输入端用一个具有漏电保护的断路器,漏电断路器额定电流大小要看水泵电机的额定电流是多少,按照比额定电流大1.25倍选择断路器,这样在电机出现问题或漏电时,可以保护水泵。

水泵中的电线黑、红、蓝色线,并没有三者究竟必须接A、B、C的规定。但接地线是有规定的,一般接地(防止在使用过程中水泵电机漏电造成人体伤害)称为保护接地装置线,都是用黄绿双色表示接地线。见下图:

水泵四条线中一条地线,另外黑、红与蓝线对应哪三相

假如接地线没有办法确定,可以用万用表的欧姆挡位测量下,一般与水泵电机的外壳连接在一起的,电阻值为0Ω。

判断三相交流水泵电机与判断普通三相交流电机的方法一样,三根导线的电阻值视水泵电机的功率大小,其电阻值不一样,但三者之间的电阻值基本上完全一样。

三相线的对外壳绝缘电阻值一定要大于0.5MΩ,才可以正常使用,一般绝缘电阻值越大越好。

    相关文章
    • 水泵的扬程是什么意思?

      水泵的扬程是什么意思?

      有关水泵扬程的知识,水泵的扬程是什么意思,这里以离心泵为例,介绍下离心泵的工作原理,从而了解到水泵的扬程究竟是什么意思,下面一起来看下。

      时间:2021-04-21 11:14:39

    • 水泵总是抽不上水的原因2: 水泵进水管和水泵泵体内有空气

      水泵总是抽不上水的原因2: 水泵进水管和水泵泵体内有空气

      水泵总是抽不上水的原因2: 水泵进水管和水泵泵体内有空气 1、水泵启动前未灌满水,有时灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,会有少许空气残留在进水管或泵体中。

      时间:2021-04-21 11:07:00

    • 水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低

      水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低

      水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低,在使用水泵抽水的过程中,可能会遇到抽不上水的问题,其原因之一就是水泵转速过低,下面一起来看下。

      时间:2021-04-21 11:04:25

    • 水泵是否可以当增氧机用?

      水泵是否可以当增氧机用?

      有关水泵的使用问题,水泵是否可以当增氧机用,在养鱼的池塘中用水泵来做增氧机,是否切实可行,需要注意哪些问题,下面一起来了解下。

      时间:2021-04-21 11:03:14

    • 家用水泵选哪个牌子好?

      家用水泵选哪个牌子好?

      家用水泵选哪个牌子好?家用水泵有什么品牌,要根据自己的经济能力来选择,水泵品牌有很多,高品质的水泵价格也不会低。国产水泵的品牌没有多大区别,30至100元之间的水泵,基本上用1-2年就会锈住。

      时间:2021-04-21 10:59:19

    • 水泵总是抽不上水的原因1:水泵吸程太大

      水泵总是抽不上水的原因1:水泵吸程太大

      水泵总是抽不上水的原因1:水泵吸程太大 有些水源较深,有些水源外围地势较平坦,忽略了水泵的容许吸程,就会出现吸水少或根本吸不上水的问题。

      时间:2021-04-21 10:57:52

    • 交直流两用水泵是什么类型的水泵

      交直流两用水泵是什么类型的水泵

      有关水泵的相关知识,介绍了什么是交直流两用水泵,电分为交流电与直流电两种,那么交直流两用水泵是使用交流电还是直流电,下面一起来了解下。

      时间:2021-04-20 11:49:52

    • 水泵选型的基本数据与具体方法

      水泵选型的基本数据与具体方法

      有关水泵选型的问题,应选择什么样的水泵,应视实际需求来定,这里介绍了选泵基本数据,以及水泵选型的常用方法,供大家参考。

      时间:2021-04-20 11:16:36

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有