跌落式熔断器的安装规定及要求(2)
来源:电工天下时间:2020-05-23 07:32:29 作者:老电工手机版>>
跌落式熔断器的安装规定及要求第2页
3、熔丝的选择:
①.要使用有生产厂家、生产日期和产品合格证的高压熔丝。
②.一般情况下,125KVA及以下的变压器,可按其高压侧额定电流的2~3倍选择;125~400KVA的变压器,可按其高压侧额定电流的1.5~2倍选择;400KVA以上的变压器,可按其高压侧额定电流的1.5倍选择;通过计算,选用熔丝小于5A时,考虑到机械强度,可按5A选择。
③.严禁使用铜、铝丝代替高压熔丝。
3、熔断器的操作:
①.操作人员在操作时要穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的绝缘棒。
②.操作前,应将变压器低压侧的开关全部断开。
③.拉合熔断器要遵循:拉闸时,先拉开中间相,然后再拉背风相,最后拉迎风相;合闸操作顺序与拉闸顺序相反。
④.拉合闸时动作要准确,迅速、果断。
第二部分 跌落式熔断器安装环境条件及使用要求
1、跌落式熔断器的安装及使用环境条件
安装及使用环境条件:
1)、产品正常使用条件:环境温度不高于+40度,不低于-40度;海拔高度不超过1000m;最大风速不超过35m/s;地震强度不超过8度。
2)、产品不适用于下列场所:有燃烧或爆炸危险的场所;有剧烈震动或冲击的场所;有导电、化学气体作用及严重污秽盐雾地区。
2、跌落式熔断器的安装注意事项
(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。
(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。
(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。
(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。
(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。
(6) 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。
(7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。
相关文章
熔断器的符号是什么
熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法
有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号
熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点
熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图
有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明
有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义
有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:高压跌落式熔断器的使用条件与场所(多图)
- 下一篇:限流熔断器的工作原理及结构组成