>首页 > 低压电器 > 熔断器>熔断器熔体的10个安装要求 正文

熔断器熔体的10个安装要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-23 16:30:24

有关熔断器熔体的安装要求,在电路中安装熔断器时,要保证足够的电气距离,以及究竟间距,在安装熔体与引线时,还要注意一些问题,这里总结了熔断器熔体的10个安装要求,一起来看下。

熔断器熔体的安装要求

1、在安装熔断器时,一是要保证足够的电气距离外,二是要保证足够的空间间距,以保证拆卸、更换熔体方便。

2、安装熔体时,必须保证接触可靠,否则会造成接触电阻过大而发热或断相,引起负载断相运行而烧毁电动机

3、安装引线时,一定要有足够的截面积,且必须拧紧接线螺钉,避免接触不良引起接触电阻过大而使熔体提前熔断,造成误动作。

熔断器熔体的10个安装要求

4、安装熔体时,不能有机械损伤,否则使截面积变小,电阻增大,发热增加,保护特性变坏,动作不准确。

5、经常清除熔断器上及导电插座上的灰尘和污垢。检查熔体,发现氧化腐蚀或损伤后应及时更换。

6、不带电进行拆换熔断器,有些熔断器允许带电情况下更换,但要注意切断负载,以免发生危险。

7、更换熔体时,必须注意新熔体的规格尺寸、形状应与原熔体相同,不应随意更换凑合使用。

8、快速熔断器的熔体不能用普通的熔断器的熔体代替。

9、正确选择熔体电流

正确选择熔体电流,能够保证电气设备正常运行及起动时熔体不熔断。在短路故障下,将在短时内熔断,起到短路保护作用。

选择原则为:

1)对照明电路:IfN≥I1C,式中,IfN——熔体额定电流(A);I1C——回路计算电流(A)。通常取IfN/I1C=1.0~1.1

2)交流电动机线路中:

单台电动机线路,IfN=(1.5~2.5)IMN

多台电动机线路,IfN=(1.5~2.5)IMNmax+∑IC

式中,IMN——电动机额定电流(A);IMNmax——线路中最大一台电动机额定电流(A);∑IC——线路中除最大一台电动机外的计算电流总和(A)。

系数(1.5~2.5)的选取:

(1)若电动机是空载或轻载起动时,系数取小些。反之,取大些。

(2)个别情况下,系数取2.5后,仍不能满足电动机起动要求时可适当放大,但系数不要超过3。用补偿器起动的交流电动机,系数取1.5~2。

10、对于三相负载回路(如电动机),更换一相熔断器时,同时检查或更换另两相熔断器。

以上就是熔断器熔体的安装要求,以及在安装熔断器的几点注意事项,希望对大家有所帮助。

 

    展开全文
    相关文章
    • 熔断器式隔离开关的作用与符号表示

      熔断器式隔离开关的作用与符号表示

      熔断器式隔离开关的作用与符号表示,熔断器式隔离开关可带负荷操作,适用于额定电流40A-630A,熔断器式隔离开关适用于交流50HZ、额定电压至660V、约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中。

      时间:2020-05-25 21:38:16

    • 跌落式熔断器常见故障原因有哪些?

      跌落式熔断器常见故障原因有哪些?

      有关跌落式熔断器常见故障的原因,包括熔丝轧断的原因、掉管故障的原因,以及跌落式熔断器的装置性缺陷带来的故障,熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。

      时间:2020-05-23 08:27:07

    • 熔断器的选择_熔断器安秒特性

      熔断器的选择_熔断器安秒特性

      本文介绍了熔断器的安秒特性,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用,熔断器的选择,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。

      时间:2020-05-23 08:24:56

    • 熔断器的外形与结构图解

      熔断器的外形与结构图解

      有磁熔断器的外形与结构图,包括RC1A系列瓷插式熔断器、RL1系列螺旋式熔断器、RM12系列无填料封闭管式熔断器、RT0有填料封闭管式熔断器等的外形与结构图。

      时间:2020-05-23 08:23:59

    • 高压熔断器的分类方法_高压熔断器优缺点_高压熔断器的作用

      高压熔断器的分类方法_高压熔断器优缺点_高压熔断器的作用

      有关高压熔断器的分类方法,按装设的地点、按熔管的安装情况、按开断电流的方式对高压熔断器进行分类,并介绍了熔断器的优缺点,高压熔断器的功能作用等。

      时间:2020-05-23 07:48:28

    • 熔断器的结构组成_熔断器的工作原理

      熔断器的结构组成_熔断器的工作原理

      有关熔断器的知识,熔断器的结构组成主要有熔体、安装熔体的绝缘管或绝缘座,熔断器的工作原理,当到达熔体熔点(200~300℃)时,熔体自行熔断,切断故障电流,起到保护作用。

      时间:2020-05-23 07:48:16

    • 跌开式熔断器主接线图有哪些规定?

      跌开式熔断器主接线图有哪些规定?

      有关跌开式熔断器主接线图的具体规定,跌开式熔断器的安装应符合某些规定,包括与垂线的夹角、相间距离、对地面距离,熔丝位置应安装在消弧管中部偏上等。

      时间:2020-05-23 07:48:14

    • 高压熔断器的结构参数与分类等

      高压熔断器的结构参数与分类等

      有关高压熔断器的结构,高压熔断器的主要参数,高压熔断器的分类,高压熔断器的选择与应用,高压熔断器的安装场合等,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-05-23 07:48:12

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有