高压跌落式熔断器的使用环境条件要求

跌落式熔断器对使用环境有特殊的要求,高压跌落式熔断器对这方面的要求更苛刻一些,高压跌落式熔断器在使用中有哪些环境条件,正常使用条件是怎么样的,一起来了解下。

高压跌落式熔断器的环境条件要求:

1、正常使用条件:

1)周围空气温度:上限+40℃,下限-30℃。

2)海拔高度不超过1000m。

3)最大风速不超过35m/s。  

4)无经常性剧烈震动。

2、不适用以下场所:

1)有燃烧或爆炸危险性的场所。

2)有剧烈震动或冲击的场所。

3)有导电、化学气体作用及严重污秽(不超过污染等级:Ⅲ级)、盐雾地区。

跌落式熔断器的组成

跌落式熔断器由绝缘支座、动静触头、熔丝管三部分组成。静触头安装在绝缘支座两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或还氧玻璃纤维布管组成。

高压跌落式熔断器的使用环境条件要求

3、使用要求:

1)熔断器应该垂直安装,防止电弧飞落在临近带电部分。

2)熔断器与固定触头应成直线、无倾斜地接触。

3)跌落式熔断器,其熔管轴线应与铅垂线成15~30°,其转动部分灵活,跌落时不应碰及其他物体。

4)熔丝的规格应符合设计要求,应无弯折压扁或损伤,熔件与触头应压紧密牢固。

高压跌落式熔断器的使用条件与场所相关的文章
  • 低压系统熔断器的主要作用

    低压系统熔断器的主要作用

    有关低压系统熔断器的主要作用,低压配电系统中熔断器用以防止短路和过负荷的保护装置,低压熔断器在电气回路上,用以防止短路和严重过负荷的保护装置。

    时间:2020-01-10 10:46:43

  • 零线可以接开关与熔断器吗?

    零线可以接开关与熔断器吗?

    零线不可以接开关与熔断器的原因是什么,零线接开关或熔断器,三相负荷严重不平衡的情况下,零线的电流会很大,用电器因为电压太高电流太大而烧毁。

    时间:2020-01-10 10:45:00

  • 熔断器的选用方法_熔断器参数选择要点

    熔断器的选用方法_熔断器参数选择要点

    有关熔断器的选用方法,选择熔断器,主要是选择熔断器的分类、额定电压、额定电流等级以及熔体的额定电流,熔体电流的选择是熔断器选择的核心。

    时间:2020-01-10 10:44:16

  • 熔断器的保护范围及应用场合

    熔断器的保护范围及应用场合

    有关熔断器的应用场合,也就是熔断器进行短路保护的落地,总结为六点,包括用于变压器的过载与短路保护、用于配电线路的局部短路保护、用于电动机的短路保护等。

    时间:2020-01-10 10:39:55

  • 熔断器的种类_熔断器分类

    熔断器的种类_熔断器分类

    熔断器的种类,按不同分类标准,熔断器分成不同类型,可以按使用电压、按保护对象、按结构对熔断器分类,常用的熔断器的种类分为 螺旋式、瓷插式、密封管式、RT14圆筒帽形管式等。

    时间:2020-01-10 10:37:40

  • 电容器熔断器的选择原则与更换步骤

    电容器熔断器的选择原则与更换步骤

    如何选择电容器的熔断器,熔断器的选择原则,常将熔断器与电容器串联后构成电容器组,当熔断器熔断后,需停电更换,有关熔断器的更换步骤,请参考本文的介绍。

    时间:2020-01-10 10:28:05

  • 熔断器与微断路器的并联使用问题

    熔断器与微断路器的并联使用问题

    熔断器与微断路器的并联使用问题,断路器不可以并联使用,熔断器甚至快速熔断器,可以并联使用,要注意的是两只并联的熔断器虽不能保证同时熔断。

    时间:2020-01-10 10:27:41

  • 熔断器的组成与作用_熔断器的外形结构与符号

    熔断器的组成与作用_熔断器的外形结构与符号

    有关熔断器的组成与作用,熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成,熔断器的外形结构与符号,常见的熔断器类型图形符号,供大家学习参考。

    时间:2020-01-10 10:24:36

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有