跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

来源:电工天下时间:2022-01-25 06:02:53 作者:老电工手机版>>

有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。

跌落式熔断器熔丝故障问题

一、故障原因

主要分为三种常见的情况,一是熔丝不正常熔断,二是熔丝轧断,三是熔丝松脱。

1、熔丝不正常熔断

熔丝熔断引起掉管,从理论上来看是熔丝保护起到了作用。但是,不正常熔断有时间规律和气候规律,多在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。

说明熔丝为不正常熔断,其主要原因为:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。

跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

2、熔丝轧断

熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,从熔丝本体轧断的部位来分析,一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。

熔丝轧断的原因:

(1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。

(2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。

3、熔丝松脱

熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,从而造成掉管故障。

故障原因有:

(1)更换熔丝时,调整受力不适当。

(2)熔丝松脱拉出,主要指熔丝本体从与多股尾线的压接处拉出,该类问题属于厂家的产品质量问题。

(3)跌落式熔断器运行年久,尤其是负荷长期较小的配变,熔丝管内有进水受潮而发生熔丝霉断的现象。

二、故障处理

1、采购合格的产品。

2、配置的熔丝容量应按有关规程规定选取:

(1)变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护,与变电所出线开关继电保护的动作时间相配合,必须小于变电所出口断路器的开断时间,要求熔丝熔断而出口断路器不动作。变压器容量在100kV.A以下,其一次侧熔丝可按2~3倍额定电流选用;在100kV.A及以上的配变,其一次侧熔丝可按1.5~2倍额定电流选用。

(2)分支线路干线熔丝主要作为过负荷保护,一般按分支线路最大负荷电流选择熔丝的额定电流,熔断时间应小于变电所出线开关电流保护装置的整定时间。

(3)建立跌落式熔断器运行检修台账和制度,对运行时间已在5年以上的跌落式熔断器,应分批更换。

(4)提高电工的技术素质和检修工艺。在安装或更换熔丝时,要使其受力适度,避免过松、过紧。

(5)对熔丝管两端存在的铸件不平缺陷问题,生产厂家应进行“倒角”处理或作其他改进。

相关文章
  • 熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-23 10:57:21

  • 熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。

    时间:2021-12-19 07:45:23

  • 熔断器的主要特点

    熔断器的主要特点

    熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。

    时间:2021-12-02 06:12:53

  • 螺旋式熔断器内部结构与外形图

    螺旋式熔断器内部结构与外形图

    有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。

    时间:2021-08-28 05:22:57

  • 熔断器的参数计算口诀说明

    熔断器的参数计算口诀说明

    有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:49

  • 熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:46

  • 高压熔断器型号与含义

    高压熔断器型号与含义

    有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。

    时间:2021-08-28 05:22:36

  • 高压熔断器的结构图解

    高压熔断器的结构图解

    有关高压熔断器的结构,RN1系列高压熔断器的结构组成包括熔件管、静触点座、接线座、支柱绝缘子与底座等,介绍了熔管及熔全的组成材料等。

    时间:2021-08-28 05:22:29

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有