>首页 > 低压电器 > 熔断器>跌落式熔断器的安装规定及要求(多图) 正文

跌落式熔断器的安装规定及要求(多图)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-23 07:32:29

怎么安装跌落式熔断器,需要专用金具安装牢固,按照操作规范安装跌落式熔断器,电工天下小编分享下跌落式熔断器的安装要求,跌落式熔断器的安装使用注意事项,一起来了解下。

跌落式熔断器的安装规定

1、瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀,弯曲现象。熔丝管上下触头的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。

2、跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固,排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断熔丝管自跌,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20o~30o。

3、分、合操作应灵活、可靠、接触紧密。合闸前调整上下触头应有一定的压缩行程。

4、上、下引线与跌落式开关的连接应牢固,接触应良好。与线路连接点处应留出适当余线。

跌落式熔断器的安装规定及要求

跌落式熔断器的安装要求

1)瓷件应良好,熔管不应有吸潮膨胀、弯曲现象。熔管上、下触头的中心线与熔丝轴线应在同一平面内,不得扭歪。

2)跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固、排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断自跌,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20°-30°。

跌落式熔断器的安装注意事项

1、安装前的检查:

①.应检查熔断器规格型号是否合适,有无生产厂家和出厂合格证。

②.熔断器各部件是否齐全、完好,瓷件有无裂纹,损伤。

③.动静触头接触是否良好,静触头弹性是否适中。

跌落式熔断器的安装规定及要求

2、熔断器的安装:

①.为便于操作,熔断器的安装高度一般应在4.5~5m之间。

②.熔断器熔断管与水平面的夹角应保持在60度~75度角。

③.跌落式熔断器的相间距离要符合规程要求。

④.跌落式熔断器的上下引线要连接可靠,接触良好。

⑤.当铜与铝连接时,要使用铜铝过渡线夹。

相关文章
  • 跌落式熔断器常见故障原因有哪些?

    跌落式熔断器常见故障原因有哪些?

    有关跌落式熔断器常见故障的原因,包括熔丝轧断的原因、掉管故障的原因,以及跌落式熔断器的装置性缺陷带来的故障,熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。

    时间:2020-05-23 08:27:07

  • 熔断器的选择_熔断器安秒特性

    熔断器的选择_熔断器安秒特性

    本文介绍了熔断器的安秒特性,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用,熔断器的选择,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。

    时间:2020-05-23 08:24:56

  • 熔断器的外形与结构图解

    熔断器的外形与结构图解

    有磁熔断器的外形与结构图,包括RC1A系列瓷插式熔断器、RL1系列螺旋式熔断器、RM12系列无填料封闭管式熔断器、RT0有填料封闭管式熔断器等的外形与结构图。

    时间:2020-05-23 08:23:59

  • 高压熔断器的分类方法_高压熔断器优缺点_高压熔断器的作用

    高压熔断器的分类方法_高压熔断器优缺点_高压熔断器的作用

    有关高压熔断器的分类方法,按装设的地点、按熔管的安装情况、按开断电流的方式对高压熔断器进行分类,并介绍了熔断器的优缺点,高压熔断器的功能作用等。

    时间:2020-05-23 07:48:28

  • 熔断器的结构组成_熔断器的工作原理

    熔断器的结构组成_熔断器的工作原理

    有关熔断器的知识,熔断器的结构组成主要有熔体、安装熔体的绝缘管或绝缘座,熔断器的工作原理,当到达熔体熔点(200~300℃)时,熔体自行熔断,切断故障电流,起到保护作用。

    时间:2020-05-23 07:48:16

  • 跌开式熔断器主接线图有哪些规定?

    跌开式熔断器主接线图有哪些规定?

    有关跌开式熔断器主接线图的具体规定,跌开式熔断器的安装应符合某些规定,包括与垂线的夹角、相间距离、对地面距离,熔丝位置应安装在消弧管中部偏上等。

    时间:2020-05-23 07:48:14

  • 高压熔断器的结构参数与分类等

    高压熔断器的结构参数与分类等

    有关高压熔断器的结构,高压熔断器的主要参数,高压熔断器的分类,高压熔断器的选择与应用,高压熔断器的安装场合等,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-05-23 07:48:12

  • 电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办?

    电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办?

    电动机启动时,发生熔断器熔断或热继电器断开问题的处理方法,电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办,接地故障检查方法、绕组短路故障的检查方法、定子绕组头尾的判断方法等。

    时间:2020-05-23 07:48:07

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有