熔断器式隔离开关的特性及使用问题(2)
来源:电工天下时间:2017-07-29 15:44:02 作者:老电工手机版>>
三、熔断器式隔离开关的问题
高压负荷开关这类隔离开关主要还是用于常规线路,起保护作用。
一般不作为电动机开闭使用,因为电动机在起动和停止时的击穿电流过大,十分容易导致熔断器式隔离开关的损坏。
再次,即使对于同一款的开关,当开关的额定发热电流不同时,所配用的熔断体也不尽相同,比如HR6熔断器式隔离开关。当额定电流为100A时,选用的熔断体为NT00,而当电流为250A时,所选用的熔断体应为NT1。
高压穿墙套管,在选购熔断器式隔离开关时,多加比对和结合自身情况来选择合适的款型,以确保可用。
四、熔断器式隔离开关的类型
熔断式隔离开关型号有HR3、HR5、HR6、HR17、HG2B等,个人觉得HR17还不错,带负荷操作,适用于额定电流40A-1600A,有1234组之分,既可以挂装在母线上,也可装在固定板上。
熔断式隔离开关型号: DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器。
隔离开关常见的类型:(相关阅读:空气开关规格型号 空气开关型号含义 )
1)按绝缘支柱的数目可分为单柱、双柱、三柱式和V型。
2)按极数可分为单极、三极式。
3)按隔离开关的运行方式可分为水平旋转、垂直旋转、摆动、插入式。
4)按操动机构可分为手动、电动、气动、液压式。
5)按使用地点可分为户内、户外式。其中:
户内式有单极和三极式,其可动触头装设得与支持绝缘的轴垂直,并且大多为线接触。户内式一般用于6~35kV,采用手动操作机构,轻型的采用杠杆式手动机构,重型的(额定电流在3000A及以上)采用蜗轮式手动机构。
户外式由于工作条件恶劣,绝缘和机械强度要求高,有单柱、双柱、三柱式和V型。V型一般用于35~110kV,采用手动操作机构;单柱、双柱、三柱或单极式一般用于220kV及以上,采用手动或电动操作机构。
小知识:熔断器式隔离开关的作用
熔断器式隔离开关可带负荷操作,适用于额定电流40A-630A,有2组,3组,4组之分,既可挂装在母线上,也可安装在固定板上,并提供了上下端输入输出结构,带刀口引入及灭弧装置,且开关罩上带有封闭的检测孔,内置信号开关,检测开关。
可选配熔丝检测器,亦可做刀开关使用。熔断器式隔离开关适用于交流50HZ、额定电压至660V、约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中,用作手动不频繁操作的电源开关,隔离开关和应急开关,并作电路短路保护之用。
熔断器组隔离开关能够确保带负荷接通与断开电路,并具有可靠的过电流或短路的安全分断保护。明显可见断开状态。具有很强的耐湿热性。有很高的介电性能、防护能力和可靠的操作安全性。
熔断器组隔离开关是一种多极、手动操作开关,采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造外壳,有很高的介电性能、防护能力和可靠的操作安全性。操作机构是弹簧蓄能,瞬时释放的加速机构,瞬时接通与断开多断点触头结构。与操作手柄的速度无关,极大提高了各项电气性能与机械性能。
熔断器式隔离开关可带负荷操作,适用于额定电流40A-630A,有2组,3组,4组之分,既可挂装在母线上,也可安装在固定板上,并提供了上下端输入输出结构,带刀口引入及灭弧装置,且开关罩上带有封闭的检测孔,内置信号开关,检测开关。可选配熔丝检测器,亦可做刀开关使用。
相关文章
熔断器的符号是什么
熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法
有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号
熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点
熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图
有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明
有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义
有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36