空气开关规格型号及参数选择
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2019-08-29 09:06:25
有关空气开关的规格型号,空开规格型号参数含义,空开规格型号如何选择,详细了解空气开关不同型号的参数含义。
空气开关规格型号及参数选择
在市面上看到空气开关的型号一般都是大写字母加数字,这些都代表着什么意思。家庭用电空气开关应该选择哪个型号比较好?在选择空气开关的型号之前,我们首先要弄清楚这些数字和字母都代表着什么。
通常来说,市面上买的空气开关只有C、D两个型号。C代表着脱扣电流,D代表动力。这样说可能会比较抽象,我们还是举一个例子来了解一下空气开关的型号吧。
一个空气开关的型号是:DZ47-60 C20
DZ表示自动,47代表它的设计系列号,所以DZ47代表的是它的微型断路器。60代表框架等于60A,C代表它脱扣器的瞬时脱扣过流倍数。
空气开关规格型号
各厂家略有区别,差别不大,以RMM1为例
型号 RMM1-63H:10、12.5、16、20、25、32、40、50、63
RMM1-100C:10、16、20、32、40、50、63、80、100
RMM1-100S/H:16、20、32、40、50、63、80、100
RMM1-250S/H:100、125、160、180、200、225、250
RMM1-400S/H:250、315、350、400
RMM1-630S/H:500、600、630
RMM1-800S/H:700、800照明电路用DZ型的分6,10,16,25,32(单位A)
动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关规格型号,主要看容量,家用的为220V,一般漏电动作电流都是30mA,动作时间为0.1秒。
市面上的牌子和水货太多,外形尺寸也不尽相同当然价格相差也会很大。
空开目前在应用上有两大类,一类是家装用途,另一类就是工程用途。其实,在日常生活或者工作的地方,都可以看见空开,而且经常能使用到,但是很多人在装置空开的时候,缺乏一些专业的知识,在购买空气开关的时候都不知道自己应该要买哪个型号,本节电工技术之家小编为大家带来空开规格型号参数中的含义,并提供了一些空开规格型号的选购方法。
一、空开规格型号参数含义
DZ47-60 C60
400V--4000A
DZ:小型空气断路器 47:设计序号
63:该规格最大型号 C:普通照明用 40:型号 --A
220V/380V:额定电压 50HZ :额定频率
6000:额定运行短路分断能力 --A
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装 2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
名称:C65N 型号:D10 3P
C:施耐德的设计系列号,小型断路器
N:分断能力,6KA
D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护
P:级数
空气开关 DZ10-250 Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A
空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。
ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB电磁式漏电开关的型号。而C65N只是代表施耐德分断能力为6KA的空开(不带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)
二、空开规格型号:
C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
D代表动力,C代表照明。
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。
三、空开规格型号如何选择
空开在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。
当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。
一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?
1、首先计算各分支电流的值
纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)。
2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。
3、为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
以上介绍了空开规格型号参数含义以及空开规格型号如何选择的方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
低压断路器常用型号的图形符号与文字符号
有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。
时间:2020-07-07 15:38:02
高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义
高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义。有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油...
时间:2020-07-07 15:34:47
塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类
塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类塑壳断路器有几种型式,国内市场供应的塑壳断路器有六种型式,塑壳断路器的型号及分类方法是怎么样的,一起来了解下。
时间:2020-07-06 15:26:35
微型断路器型号上P的含义是什么
微型断路器是一种终端保护设备,分为单极1P、二极2P、三极3P、四极4P等四种,这里说一说微型断路器型号上P的含义,这个P代表什么意思,一起来了解下。
时间:2020-04-21 09:36:33
少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义
在少油断路器的运行过程中,怎么来判断断路器的运行状态,可以从四个方面入手,通过查看分闸弹簧、信号等的运行状态,来判断少油断路器是否运行正常,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-01-05 10:16:25
高压隔离开关的作用_高压隔离开关的型号含义
有关高压隔离开关的作用,隔离电压、倒换母线、接通断开电路、接通和断开电压互感器和避雷器电路,隔离开关与高压断路器的配合使用,高压隔离开关型号与含义等。
时间:2019-11-24 20:16:42
家用空气开关型号规格有哪些?
有关家用空气开关的规格型号,以及工业用空气开关的规格型号,目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的为以下规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等。
时间:2019-08-29 08:53:20
施耐德空气开关选型与施耐德空气开关型号价格
有关施耐德空气开关选型,以及施耐德空气开关型号价格的相关信息,施耐德NSX塑壳空气开关,施耐德NSE塑壳空气开关,施耐德空气开关产品技术参数及特点。
时间:2019-08-29 08:42:42
- 上一篇:空气开关品牌有哪些?空气开关十大品牌
- 下一篇:空气开关怎么选择?家用空气开关的选择