plc检查有效性的指令用法
来源:电工天下时间:2020-03-18 09:52:48 作者:老电工手机版>>
在plc编程中检查数值的有效性,可用到的指令是什么,比较数值的有效性就是检查是否为实数,这里说一说plc检查有效性的指令用法,供大家学习参考。
plc检查有效性的指令
共有二种指令,一是用来比较是否为实数的指令,二是用来比较是否为非实数的指令。
1、比较是否为实数
指令符号为—|OK|—,可以检查操作数的值是否为有效的浮点数,该操作数必须是一个地址。
—|OK|—检查有效性只针对实数类型(Real),在程序上方操作数用长度为32位的地址,如MD40。
如下图程序所示:
检查地址MD40中的数值是否为实数,若操作数的值是有效浮点数且指令的信号状态为“1”,则该指令输出的信号状态为“1”。
在其它任何情况下,“检查有效性”指令输出的信号状态都为“0”。
2、比较是否为非实数
指令符号为—|NOT OK|—,可用该指令检查操作数的值是否为无效的浮点数。
该指令符号如下:
可以同时使用“检查有效性”指令和 EN 机制。
注意,若将该指令功能框连接到 EN 使能输入,则仅在值的有效性查询结果为正数时才置位使能输入。
使用该功能,可确保仅在指定操作数的值为有效浮点数时才启用该指令。
相关文章
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC必须掌握的13个基本指令
有关PLC编程的基础知识,介绍了学习PLC必须掌握的13个基本指令,这些常用的PLC指令为LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、SET、RST、PLS、PLF、INC和DEC指令,下面来学习下。
时间:2022-03-18 05:42:16
plc功能指令的通用格式与数据结构
有关plc功能指令的通用格式,包括功能指令编号、助记符、数据长度、操作数等,并介绍了plc功能指令的数据结构,位元件与位元件的组合、字元件的知识等。
时间:2021-11-29 09:39:33
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
施耐德plc编程软件指令系统与语言形式
有关施耐德plc编程软件指令系统与语言形式,施耐德plc编程的基本指令特点,图形式指令结构、明确的变量常数、简化的程序结构等,并介绍了其编程语言的形式。
时间:2020-07-04 06:42:51
plc双整型数比较指令符号及应用实例
本文介绍了plc双整型数比较指令的用法,重点介绍plc双整型数比较指令的符号含义,该比较指令的功能,双整型数比较指令对状态位的影响,以及双整型数比较指令的实例,供大家学习。
时间:2020-03-19 15:54:25
plc整型数比较指令符号与应用实例说明
本文介绍了plc整型数比较指令的用法,重点介绍plc整型数比较指令的符号含义,以及CMP整数比较指令的功能,整型数比较指令对状态位的影响,以及该指令的应用实例。
时间:2020-03-19 15:25:05
- 上一篇:plc比较指令控制货物进出的实例
- 下一篇:plc正常运行要注意的几个问题