plc正常运行要注意的几个问题
来源:电工天下时间:2020-03-15 07:31:17 作者:老电工手机版>>
在生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当时,无法保证plc的正常运行,这里说一说plc正常运行要注意的几个问题,供大家学习参考。
一、工作环境
1. 温度
plc要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过55℃,要安装电风扇强迫通风。
2. 湿度
为保证plc的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。
3. 震动
应使plc远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。
4. 空气
避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将plc安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。
5. 电源
plc供电电源为50hz、220(1±10%)v的交流电,对于电源线来的干扰,plc本身具有足够的抵制能力。对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接lc滤波电路。如图1所示。
fx系列plc有直流24v输出接线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流24v电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使plc接收到错误信息。
二、安装与布线
1. 动力线、控制线以及plc的电源线和i/o线应分别配线,隔离变压器与plc和i/o之间应采用双胶线连接。
2. plc应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。
3. plc的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。
4. plc基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。
5. 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
三、i/o端的接线
1. 输入接线
(1)输入接线一般不要超过30米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。
(2)输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。
(3)尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
2、输出连接
(1)输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
(2)由于plc的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。
(3)采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。
(4)plc的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。
四、外部安全电路
为确保整个系统能在安全状态下可靠工作,避免由于外部电源发生故障、plc出现异常、误操作以及误输出造成的重大经济损失和人身伤亡事故,plc外部应安装必要的保护电路。
(1)急停电路。
对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得plc发生故障时,能将引起伤害的负载电源可靠切断。
(2)保护电路。
正反向运转等可逆操作的控制系统,要设置外部电器互锁保护;往复运行及升降移动的控制系统,要设置外部限位保护电路。
(3)可编程控制器有监视定时器等自检功能,检查出异常时,输出全部关闭。但当可编程控制器cpu故障时就不能控制输出,因此,对于能使用户造成伤害的危险负载,为确保设备在安全状态下运行,需设计外电路加以防护。
(4)电源过负荷的防护。
如果plc电源发生故障,中断时间少于10秒,plc工作不受影响,若电源中断超过10秒或电源下降超过允许值,则plc停止工作,所有的输出点均同时断开;当电源恢复时,若run输入接通,则操作自动进行。因此,对一些易过负载的输入设备应设置必要的限流保护电路。
(5)重大故障的报警及防护。
对于易发生重大事故的场所,为了确保控制系统在重大事故发生时仍可靠的报警及防护,应将与重大故障有联系的信号通过外电路输出,以使控制系统在安全状况下运行。
五、plc的接地
良好的接地是保证plc可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。plc的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于2mm2 ,接地电阻小于100ω;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。
为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给plc接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近plc。
六、冗余系统与热备用系统
在石油、化工、冶金等行业的某些系统中,要求控制装置有极高的可靠性。如果控制系统发生故障,将会造成停产、原料大量浪费或设备损坏,给企业造成极大的经济损失。
但是,仅靠提高控制系统硬件的可靠性来满足上述要求是远远不够的,因为plc本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系统或热备用系统就能够比较有效地解决上述问题。
冗余控制系统:在冗余控制系统中,整个plc控制系统(或系统中最重要的部分,如cpu模块)由两套完全相同的系统组成如图2所示。两块cpu模块使用相同的用户程序并行工作,其中一块是主cpu,另一块是备用cpu;主cpu工作,而备用cpu的输出是被禁止的,当主cpu发生故障时,备用cpu自动投入运行。这一切换过程是由冗余处理单元rpu控制的,切换时间在1~3个扫描周期,i/o系统的切换也是由rpu完成的。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明
plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门
plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用
plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc检查有效性的指令用法
- 下一篇:三菱plc比较指令CMP与ZCP用法举例