plc整型数比较指令符号与应用实例说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-19 15:25:05

本文介绍了plc整型数比较指令的用法,重点介绍plc整型数比较指令的符号含义,以及CMP整数比较指令的功能,整型数比较指令对状态位的影响,以及该指令的应用实例。

plc整型数比较指令

1、指令符号

plc整型数比较指令符号

plc整型数比较指令符号与应用实例说明

表1,为整型数比较指令说明表。

plc整型数比较指令符号与应用实例说明

2、CMP指令的功能

CMP?I(整型数比较)指令能与正常的触点连接使用,该指令可以放置在正常触点允许放置的任何位置。

在进行整数比较时,IN1和IN2根据所选择的比较指令类型进行比较。

表2 为整型数比较指令对状态位的影响。

plc整型数比较指令符号与应用实例说明

3、指令应用

在图2上,若以下条件成立,则输出Q4.0将置位:

(1)方块输入I0.0和I0.1的信号状态为“1”;

(2) MWO和MW2的大于等于(>=)的比较结果为“真”( true)。

plc整型数比较指令符号与应用实例说明

图2,整型数比较指令应用实例

以上就是 plc整型数比较指令符号,以及该比较指令的用应例子,希望对大家有所帮助。

    plc整型数比较指令符号与应用实例说明相关的文章
    • plc双整型数比较指令符号及应用实例

      plc双整型数比较指令符号及应用实例

      本文介绍了plc双整型数比较指令的用法,重点介绍plc双整型数比较指令的符号含义,该比较指令的功能,双整型数比较指令对状态位的影响,以及双整型数比较指令的实例,供大家学习。

      时间:2020-03-19 15:54:25

    • plc实数比较指令功能说明,plc实数比较指令应用实例

      plc实数比较指令功能说明,plc实数比较指令应用实例

      有关plc实数比较指令的用法,先来看一看实数与浮点数比较指令的符号,再来说一说plc实数比较指令的功能,最后给出一个plc实数比较指令的应用实例,供大家学习参考。

      时间:2020-03-18 14:25:35

    • plc比较指令CMP的用法举例

      plc比较指令CMP的用法举例

      学习plc指令的用法,这节说一说plc比较指令CMP的使用方法,重点介绍了CMP指令的操作数,用一张图来展示下CMP指令的使用说明,供大家学习参考。

      时间:2020-03-18 10:15:00

    • 三菱plc比较指令CMP与ZCP用法举例

      三菱plc比较指令CMP与ZCP用法举例

      有关三菱plc比较指令的用法,三菱plc中比较指令分为CMP和ZCP,这里说一说这二个比较指令的使用方法,通过实例学习CMP与ZCP指令的具体用法。

      时间:2020-03-18 10:08:57

    • plc检查有效性的指令用法

      plc检查有效性的指令用法

      在plc编程中检查数值的有效性,可用到的指令是什么,比较数值的有效性就是检查是否为实数,这里说一说plc检查有效性的指令用法,供大家学习参考。

      时间:2020-03-18 09:52:48

    • plc比较数值范围的指令用法

      plc比较数值范围的指令用法

      在plc比较指令中,有用于比较数值大小的指令,也有用于比较数值范围的指令,这里说一说plc比较数值范围的指令用法,主要是值在范围内(IN_RANGE)指令,值超出范围(OUT_RANGE)指令二种。

      时间:2020-03-18 09:47:22

    • plc比较数值大小的指令用法

      plc比较数值大小的指令用法

      有关plc比较数值大小的指令用法,在plc编程中比较两个数值的大小,就要用到plc比较指令,比如比较两个数值是否相等,是大于还是小于等,一起来看下plc比较指令的使用方法。

      时间:2020-03-18 09:41:49

    • plc比较指令控制货物进出的实例

      plc比较指令控制货物进出的实例

      有关plc比较指令的应用实例,借助比较指令实现货物的进出控制,当货物数量多于指定值时,指示灯亮起,通过实例掌握下plc比较指令的具体用法。

      时间:2020-03-17 12:04:17

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有