plc程序状态监视实例图解
来源:电工天下时间:2015-10-14 06:16:45 作者:老电工手机版>>
接通连接在plc的输入端10.0的小开关后马上断开它(模拟外接的起动按钮的操作),梯形图中10.0的常开触点接通。使qo.o和q0.1的线_通电并自保持(见图3-29), ton的 in输入端有能流流入,开始定时。
ton的当前时间值(elapsed time, et)从0开始增大,达到pt预置的时间8s时,定时器的位输出q变为1状态,m10.0的线圈通电,其常开触点 使00.2的线圈通电(见图3-30),其常闭触点断开,使q0.1的线圈断电。电动机由星形接法 切换到三角形接法运行。
接通10.1对应的小开关后马上断开它(模拟外接的停车按钮的操作),梯形图中10.1的常闭触点断开,使q0.0和q0.2的线圈断电,ton的in输入端的能流消失,ton被复位,其 输出位q变为0状态,m10.0的线圈断电(见图3-28)。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
AB plc程序密码破解方法
有关AB plc程序密码的破解方法,一个非常简单而且实用的破解AB程序密码的方法,共分为三步,需要的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:29
plc顺序移位试验程序的方法思路
有关plc顺序移位试验程序的实现思路与方法,其编程思路是若取消某位,则移位到该位为1时,再使之移一位,用梯形图左母线旁的步序号为“行号”,一起来了解下。
时间:2021-10-07 19:34:23
基本Rs触发器的状态与真值表说明
基本Rs触发器的状态与真值表说明 1、触发器的状态 分为0态,1态,不正常态,以及现态和次态。2、基本RS触发器的状态真值表。
时间:2021-01-15 15:40:20
钟控RS触发器的逻辑图与状态表
钟控RS触发器的逻辑图与状态表,钟控R-S触发器的逻辑图,逻辑状态表,逻辑符号与触发方式,CP=1期间触发器的工作情况,钟控R-S触发器CP=1时的逻辑状态表等。
时间:2021-01-15 14:17:52