ET200SP GSD文件组态时服务器模块的选择方法
来源:电工天下时间:2015-10-27 15:57:07 作者:老电工手机版>>
ET200SP GSD文件组态时服务器模块的选择方法
ET200SP 在组态软件中使用GSD文件组态,添加服务器模块时,会有三种服务模块组态方式,如图1。
图1 功能
可通过服务模块的地址空间,读取 I/O 模块上的电源电压 L+ 和反馈电压的状态:
所有I/O 模块:电源电压 L+ 缺失或无I/O 模块
附加数字量输出模块 HF:有反馈电压
服务模块输入数据的长度
输入数据的长度取决于所插入的接口模块:
标准(ST)接口模块 32 I/O模块,组态为 0/4/8 字节
高性能 (HF) 接口模块 64 I/O 模块,组态为 0/8/16 字节
组态
三种组态方式分别为:
0字节组态,组态为禁用“电源电压 L+ 状态” 和禁用 “反馈电压状态”:
服务模块只有一个诊断地址。
4/8字节组态,组态为启用“电源电压 L+ 状态” 和禁用 “反馈电压状态”:
服务模块使用 4/8 字节输入数据,显示所插入I/O 模块的电源电压 L+ 状态。
服务模块中的输入数据显示:电源电压 L+ 存在/缺失 或未插入/插入 I/O模块。
8/16字节组态,组态为启用“电源电压 L+ 状态” 和启用 “反馈电压状态”:
服务模块使用 8/16 字节输入数据,显示所插入I/O 模块的电源电压 L+ 和反馈电压状态。
服务模块中的输入数据显示:电源电压 L+ 存在/缺失 或未插入/插入 I/O模块;反馈电压存在缺失。
使用
4/8字节组态,输入数据的显示如图2,图3:
图2
图3
8/16字节组态,输入数据的显示如图4,图5:
图4
图5
注意:
插入服务模块或服务模块缺失时,插槽的信号位均为0。
如果服务模块缺失,则输入数据无效。
对于不监视反馈电压的 I/O 模块,反馈电压的位与电源电压 L+ 缺失的位显示相同。
例子
如图6,服务模块按照8 输入模式组态,输入地址IB2-IB9。
图6
如图7,可以看到IB2 0-1位置1,表示槽位0和槽位1模块存在并且 L+ 正常。因为所插入模块不支持反馈电压监视,反馈电压的位与电源电压 L+ 缺失的位显示相同。因此反馈电压的位IB6和IB2 显示一致。
图7
如果此时槽位2的模块被拔出,如图8。IB2/IB6 的第2位复位,表示模块缺失,如图9。
图8
图9
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明
plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门
plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用
plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc程序中参数与变量的区别对比
- 下一篇:plc置位与复位指令用法实例