10kv线路对地距离要求是多少米?
来源:电工天下时间:2022-05-05 08:05:16 作者:老电工手机版>>
10kv线路对地距离要求为4-7米。
根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1、10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;
2、非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;
3、交通困难地区的安全距离为4.5;
4、公路路面的安全距离7米;
5、铁道轨顶的安全距离为7.5米;
6、通航河道最高水面的安全距离为6米;
7、不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。
我国规定10KV系统为中心点不接地系统,其接地电阻小于10欧姆即可。在配电室外设置接地网,其接地电阻应当小于10欧姆(如果外面已有接地网,且接地电阻也满足要求,可直接引接),将此接地网通过两根以上的连接线引入配电室内,沿配电室墙根地面200mm处环绕四面墙设置一根接地辅助带,与外面接地网有两点以上连接。配电盘及其他电气设备通过单独的接地线与此辅助接地带连接。
10kv高压线安全距离是多少?
关于10kv高压线的安全距离,高压线有辐射大家都知道,不同电压等级的高压线辐射大小及安全距离也是不一样的,那么10kv高压线安全距离是多少,10千伏高压线的安全距离大小。
10kv变压器容量等级及选择要求
有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少
高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少
关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
- 上一篇:10千伏地埋电缆安全距离是多少米?
- 下一篇:10kv电缆终端头对地距离多少合适?