220kv高压线安全距离是多少?
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2022-07-26 09:14:51
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全呢,一起来了解下。
220kv高压输电线路的安全距离
一、200kv高压线的安全距离
注意:220KV的安全距离是3米,不要在3米以内就还算安全。
根据中华人民共和国工程建设标准强制性条文《城乡规划部分》第四篇,工程规划;2. 电力.电信工程规划和GB50293 规定:在最大弧垂情况下,与居民区垂直距离大于220KV 为8.5米。220KV高压线走廊宽度30米到40米。
所以,根据以上距离一般距离10到15米应该符合居民要求。尽管符合要求也最好做屏蔽处理,在外墙内,敷设钢板网,最好是镀锌钢丝网,网眼50毫米左右都行。钢丝网要接地良好,接地电阻最好小于10欧姆。
我处理干扰信号时这么做,使劲往地下挖,根据土质导电情况确定深度,下钢钎砸到地下,多点最好。然后铺水平基础镀锌扁钢,宽度30毫米,厚度4到6毫米。与钢钎连接好。然后水平基础镀锌扁钢再与屏蔽网联结好。接地电阻小于10欧姆。保证你没有电磁辐射。
说到接地,最好与避雷接地网分开,距离最好大于5米。
二、220kv高压线及高压塔与居民区的安全距离
买房子一定要避开高压线,高压线路有很大的辐射,居民楼房与高压线的安全距离控制不好,就会对人身造成很大的伤害。
高压线有强烈的电磁辐射,功率很大,虽然是低频的,但对人体也有伤害,尽管中国的标准为了照顾某些人的利息而写成是没有伤害,但是,伤害是真的有。
建议避开,或者在靠近高压线的那一侧建筑做屏蔽处理,并做好建筑物接地。
那一侧的墙体采用钢筋砼浇注,钢筋全部焊接一起,并做引下线接地,引下线直径不小于10mm,接地装置良好。
三、高压线220kv与住宅安全距离是多少?
架设220千伏的高压线和居民住宅之间的安全距离是多少?架设220千伏的高压线和居民住宅之间的安全距离是:5米。
《电力设施保护条例实施细则》
第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线,在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下1.0米 ,1-10千伏1.5米, 35千伏3.0米, 66-110千伏4.0米 ,154-220千伏5.0米。
四、220千伏高压线的安全距离是多少?
国家环保局十八号令《电磁辐射管理办法》规定:电压在100KV以上的输变电设备一般与居民住宅或其它环境保护敏感目标保持如下距离:220kV变电站:20米;110kV变电站:15米;35kV变电站:15米;10kV变电站:8米 ;新建的220kV架空电力线路,要求架空电力线与居民住宅净空距离保持9-12米以上。
附1,220kv的高压线安全距离到底是多少米
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下:1.0米;
1-10千伏:1.5米;
35千伏:3.0米;
66-10千伏:4.0米;
154-220千伏:5.0米;
330千伏:6.0米;
500千伏:8.5米。
第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:
导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏:米;
35-110千伏:10米;
154-330千伏:15米;
500千伏:20米。
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。
但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下:1.0米;
1-10千伏:1.5米;
35千伏:3.0米;
66-110千伏:4.0米;
154-220千伏:5.0米;
330千伏:6.0米;
500千伏:8.5米。
第九条 对500千伏及以上架空电力线路,确需跨越的居民住宅以及在其走廊内按照设计规程必须拆除的其他房屋,电力建设单位应当依法实施拆迁并给予补偿。
220千伏及以下架空电力线路确需跨越房屋的,电力建设单位应当按照国家有关技术规程采取安全措施,确保跨越安全距离。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少
高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少
关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压线直径的选择标准是什么
高压线直径的选择标准是什么?高压电线直径为13.1,绝缘厚度为4.5,近似外径为64。一般电压越高导线截面会相应增加,大的导线有1000平方毫米,小的也有300平方毫米。
时间:2022-05-07 20:31:50
高压电线杆几年更换一次
高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。
时间:2022-05-07 20:24:11
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
- 上一篇:家用配电箱分类及原理,家用配电箱的配置要求
- 下一篇:22万伏高压线安全距离是多少