10千伏地埋电缆安全距离是多少米?
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-05-05 08:02:28
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。
在《民用建筑电气设计规范》第五部分中电缆线路规定:
1、电缆弯曲半径不小于15倍电缆外径。
2、电缆应留有裕度,箱变在基础内留4米,配电室在基础内留6米,电缆上杆留4米余度。
3、电力电缆直埋与其它管线平行,交叉跨越距离。 电缆与建筑物平行:不得小于600mm。
4、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。
5、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的混凝土盖板。
6、电缆保护管伸出路基要求每侧2米,受条件限制地带,不小于0.5米。电缆穿管的牵引力不超过3500N。必要时可采用无腐蚀性润滑剂减少阻力。
电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;
3、35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;
4、154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
5、330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
相关文章
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长
一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年
高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么
有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法
有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。
时间:2022-05-05 08:44:49
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
矿物质电缆终端怎么制作?
矿物质电缆终端的制作方法,参考如下:矿物电缆就是矿物绝缘电缆,这是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆。
时间:2022-05-05 08:42:29
- 上一篇:高压直埋电缆中间接头怎么制作
- 下一篇:10kv线路对地距离要求是多少米?