10kv变压器容量等级及选择要求
来源:电工天下时间:2020-08-04 09:53:48 作者:老电工手机版>>
有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。
10kv变压器容量等级的选择要求

一、配电网中10kv变压器容量(10kv变压器容量规格)
目前10kV电力变压器容量有:
10KVA
20KVA
30KVA
50KVA
80KVA
100KVA
125KVA 160KVA
200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA。
推荐:如何选择变压器的容量?
二、10kv变压器最大容量是多少?
10kv变压器最大容量是多少?能承受多大负载?10kv变压器容量等级及选择要求。
有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KVA,低压侧6.3KV是3150KVA。
实际中由于技术的进步,现在很多厂家可以做出更大容量的10KV变压器,我知道的最大10KV/6.3(3)KV变压器可以做到10000KVA。
三、10kv 电力变压器容量规格、型号是如何排列的?
电压等级是220/35/10kv,容量为120000KVA的变压器,是一台三相三绕组有载调压油浸式变压器,虽然也有无励磁调压的,但调压效果不好。
变压器型号为: SSZ11-120000/220/35/10.但你在订货时根据实际生产需要。
注明以下几个参数:1、联结组别;2、空载损耗;3、空载电流;4、负载损耗;5产品资讯、短路阻抗;6、冷却方式等,不然厂家会安常规生产不一定满足实际生产需求。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。
在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
四、合理选择10kV变压器容量的方法

变压器容量选择时的现状:一部分变压器容量选择过大,变压器不能充分利用,效率和功率因数低、线损增大,既浪费了投资,又增大了每月的电费支出;另一部分,变压器容量选择过小,变压器超负荷运行,最终结果是烧毁变压器。电工技术之家
如何合理地选择变压器容量的大小,做到经济、合理的运行,应该从以下几方面考虑:10kv变压器容量等级及选择要求
1、弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,根据发展情况及生产的季节性,确定用电设备的增、减容量及大约时间,从而确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,或者根据季节投入或报停变压器,做到经济上的合理。
2、许多厂商根据生产性质的需要,安装了自备发电机,这就要求根据用户负荷大小和发电设备的需求容量,合理地选择变压器容量,做到搭配合理。
3、变压器容量的选取,要根据各个厂用电性质的不同,分别统计出各类用电设备的额定功率(自然功率因数不同的设备,分别统计)再根据它们各自的同时率和效率的不同,计算出电力需求容量。
一般可按下式计算:》》变压器容量的计算公式
变压器容量=+照明负荷+其它非电动机负荷×其同时率
同时率是指同一时间用电设备的实际容量占总额定容量的百分比。(www.dgjs123.com)根据计算结果,并考虑到今后的发展余地,选择靠近国家标准系列容量的变压器。
对于特殊情况,如有的设备瞬时冲击电流很大,而持续时间很短这种情况,可根据变压器短时允许过负荷特性,选择适当容量或特种技术特性的变压器。总之,要根据用户的实际情况,科学地选择变压器的容量。
问题:10kv变压器的容量是多少(计算公式怎么写)假设10KV的变压器上标有10KVA,是按什么原理计算出来的,能提供多少KW的功率?
变压器容量是一个定值,在变压器铭牌上就有明确的数据。那跟10KV或35KV什么的没关系。电工天下
跟10KV吗关系,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
附1,10kv电力变压器最大容量规格
从1250到3150都有哪些规格?
解答:
有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KVA,低压侧6.3KV是3150KVA。实际中由于技术的进步,现在很多厂家可以做出更大容量的10KV变压器,我知道的最大10KV/6.3(3)KV变压器可以做到10000KVA。
相关文章变压器110KV套管的检修要求

变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。
时间:2021-05-13 10:05:28
10kV变压器容量的正确选择方法

10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。
时间:2020-08-04 09:47:32
配电变压器容量的计算方法

有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
时间:2020-08-04 09:47:31
变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

变压器容量的正确选择要求,选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件等,变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。
时间:2020-08-04 09:47:30