500kv高压线安全距离是多少

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2022-07-26 09:41:13

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

500kv高压线安全距离

一、500千伏高压线的安全距离

根据《电力设施保护条例实施细则》规定中的《110kV-750kV架空输电线路设计规范》规定:

500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

500kv高压线安全距离是多少

无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与规划建筑物之间的最小净空距离为8.5m。

高压线通常指输送10KV(含10KV)以上电压的输电线路。高压输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式传输。

二、500千伏的高压线下的安全和合法距离

注意:500kV交流电的安全距离不小于3米,这个20米以外是电磁辐射影响可以忽略不计的距离。依据《电力设施保护条例》第十条 电力线路保护区:

(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏:5米,35-110千伏:10米,154-330千伏:15米,500千伏:20米。

《依据《电力设施保护条例实施细则》第五条:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下:1.0米;1-10千伏:1.5米;35千伏:3.0米;66-110千伏:4.0米;154-220千伏:5.0米;330千伏:6.0米;500千伏:8.5米。

在厂矿、城镇等人口密集区,架空输电线路保护区的区域可略小于《电力设施保护条例》规定的数值范围,但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线在最大计算弧垂及最大风偏后的水平距离和风偏后距离建筑物的安全距离之和。但是本着安全角度考虑,建议安全距离建议为20米。

三、500KV高压线走廊在小区多少米是安全距离?

500kv高压线安全距离是多少

500Kv高压线走廊距离小区不过只有50米,这么近的高压线有什么危害,高压线安全距离多少才符合国家安全标准?

高压线安全距离:

1千伏以下:1.0米;1~10千伏:1.5米;35千伏:3.0米;66~110千伏:4.0米;154~220千伏:5.0米;330千伏:6.0米;500千伏:8.5米;1000千伏:13.5米。

根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米住家肯定安全。

国际电磁场曝露标准(ICNIRP导则)为:电场强度5千伏/米,磁场强度100微特斯拉。英、法、德等国均采用此标准,美国IEEE标准为:电场强度5千伏/米,磁场强度904微特斯拉。

而我国规定的居民区输变电设施的工频电场、磁场的曝露限值为:工频电场4千伏/米,磁场强度100微特斯拉,比世界卫生组织(WHO)推荐的标准更为严格。

以上说的是电力走廊内市民有可能活动的区域,500kv半径(以电线为圆心)大约20米。

50m后预计电场监测值会在小于0.3kV/m的水平,会远小于国家标准。高压线的电磁辐射对室内影响几乎为0,因为高压线频率低,电磁场基本都是从建筑物表面绕过不进入室内,另外一个安全因素是高压线容易引雷。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 50万伏高压线的安全距离是多少

    50万伏高压线的安全距离是多少

    高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。

    时间:2022-07-26 09:32:17

  • 22万伏高压线安全距离是多少

    22万伏高压线安全距离是多少

    关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。

    时间:2022-07-26 09:25:00

  • 220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。

    时间:2022-07-26 09:14:51

  • 110kV高压线的安全距离是多少

    110kV高压线的安全距离是多少

    高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

    时间:2022-07-26 09:11:00

  • 高压线直径的选择标准是什么

    高压线直径的选择标准是什么

    高压线直径的选择标准是什么?高压电线直径为13.1,绝缘厚度为4.5,近似外径为64。一般电压越高导线截面会相应增加,大的导线有1000平方毫米,小的也有300平方毫米。

    时间:2022-05-07 20:31:50

  • 10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-05 09:25:22

  • 10千伏地埋电缆安全距离是多少米?

    10千伏地埋电缆安全距离是多少米?

    10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。在《民用建筑电气设计规范》第五部分中电缆

    时间:2022-05-05 08:02:28

  • 高压线铁塔为什么不漏电

    高压线铁塔为什么不漏电

    高压线铁塔为什么不漏电?这个是欧姆定律的问题,电压和绝缘电阻,算出来电流值。电流足够大就会产生放电,也就是电弧。否则就只是一些轻微的类似放电的现象,比如泄露电流、电晕等,甚至只是离子或电子发射。

    时间:2022-04-21 21:57:11