输电线路保护角是什么
来源:电工天下时间:2022-09-19 09:37:52 作者:老电工手机版>>
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
一、输电线路保护角的定义
避雷线又名架空地线,它可用于保护狭长设施,如峡谷中的水电站及架空输电线路。
避雷线通常采用截面不小于35的镀锌钢绞线。
避雷线的保护范围通常以避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即保护角表示。
保护角一般不大于25度,保护角越小,保护越可靠。
10KV及以下线路一般不架设避雷线;35KV只设1~2km的避雷线作为进线段保护;110KV线路一般应全线架设,但少雷区可不沿全线架设;220KV及以上线路全线架设避雷线,雷电活动频繁区有时还应增设耦合地线。
二、避雷线保护角
避雷线的保护范围通常以避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即保护角表示。
保护角一般不大于25度,保护角越小,保护越可靠。
保护角的技术要求:
1、500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。
2、220~330kV线路,同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20°~30°。
3、ll0kV线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但应装设自动重合闸。
4、35kV及以下线路,一般不沿线架设避雷线,但杆塔仍应逐级接地。
小知识:什么叫地线对边导线的保护角?
地线对边导线作连线是该连线与从地线垂直向下的垂线之间的夹角,一般要求小于20度。
中文名称:保护角;英文名称:angleofshade;其它名称:遮蔽角;定义:通过地线的垂直平面与通过地线和被保护受雷击的导线的平面之间的夹角。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电箱中有哪些保护开关
有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
- 上一篇:配电房与开关房现场运行规定(图文)
- 下一篇:配电室安全出入操作规程30条(图文)