50万伏高压线的安全距离是多少

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2022-07-26 09:32:17

高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少,一起来了解下吧。

50万伏高压线的安全距离

第一部分:50万伏高压线对人体辐射安全距离

50万伏高压电线的安全距离是多少?

要进行环境监测.按照《500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》,“送电线路走廊两侧30米带状区域、变电所址为中心的半径500m范围区域”需进行工频电场和磁场的环境评价;“送电线路走廊两侧2000米带状区域、变电所围墙外2000m或距最近带电构架投影2000m内区域”需进行无线电干扰评价.

50万伏高压电线的安全距离规定:

从电磁辐射角度:高压线距民居建筑的安全距离为15米,从电力安全角度:高压线距建筑物的水平安全距离为8.5米。

50万伏高压线的安全距离是多少

一、从电磁辐射角度考虑,关于高压线距民居建筑的安全距离,民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。

经过测算:

1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。

二、从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏。

根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米;35kV:3.0米;66kV-110kV:4.0米;154kV-220kV:5.0米;330kV:6.0米;500kV:8.5米。

50万伏=500kV,所以从电磁辐射角度:高压线距民居建筑的安全距离为15米,从电力安全角度:高压线距建筑物的水平安全距离为8.5米。

50万伏高压线的安全距离是多少

第二部分、50万伏高压线安全距离

一、高压线对人体的危害,主要指电磁辐射;居民楼顶上的高压电线,会产生电磁辐射,对人体有危害。另外由于电压高,而且电线设备可能发生故障,因此,危害肯定是有的。事实上,国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论; 而国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。

二、高压线从民居上方通过,在现实生活中不可避免,目前的做法是,只要符合国家的相关规定标准是可以的。我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。

1、英国流行病调查人员的结论:

居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。

2、瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:

(1)15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;

(2)若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。

50万伏高压线的安全距离是多少

3、美国加州健康科学评价机构的结论:

电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。

三、各种规格高压线的电磁辐射强度

1、220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

2、132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

3、11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

4、埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。

四、1993年3月18日,国家经济贸易委员会、公安部令第8号发布实施,其中第五条规定:(出于高压线本身的安全考虑)

第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下:1.0米;1-10千伏:1.5米;35千伏:3.0米;66-110千伏:4.0米;154-220千伏:5.0米;330千伏:6.0米;500千伏:8.5米。

五、高压线辐射的安全距离

1、1kV以下高压线的安全距离为4米;

2、1-10kV高压线的安全距离为6米;

3、35-110kV高压线的安全距离为8米;

4、154-220kV高压线的安全距离为10米;

5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。

以上是从电磁辐射角度考虑的。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

    时间:2022-07-26 09:41:13

  • 22万伏高压线安全距离是多少

    22万伏高压线安全距离是多少

    关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。

    时间:2022-07-26 09:25:00

  • 220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。

    时间:2022-07-26 09:14:51

  • 110kV高压线的安全距离是多少

    110kV高压线的安全距离是多少

    高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

    时间:2022-07-26 09:11:00

  • 高压输电线路第四条线有什么作用

    高压输电线路第四条线有什么作用

    高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。

    时间:2022-06-11 05:19:30

  • 高压线直径的选择标准是什么

    高压线直径的选择标准是什么

    高压线直径的选择标准是什么?高压电线直径为13.1,绝缘厚度为4.5,近似外径为64。一般电压越高导线截面会相应增加,大的导线有1000平方毫米,小的也有300平方毫米。

    时间:2022-05-07 20:31:50

  • 高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。

    时间:2022-05-07 20:24:11

  • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

    时间:2022-05-07 20:21:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有