使用紧线器的注意事项有哪些?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-11-20 07:57:50

使用紧线器的注意事项

紧线器又称为棘轮收紧器,在架空线路敷设施工中作为拉紧导线使用。在使用紧线器时,先把紧线器上的钢丝绳或镀锌铁线松开,并固定在横担上,用夹线钳夹住导线,扳动专用板手。

由于棘爪的防逆转作用,逐渐把钢丝绳或镀锌铁线绕在棘轮滚筒上,使导线收紧。把收紧的导线固定在绝缘子上。先松开棘爪,使钢丝绳或镀锌铁线松开,再松开夹线钳,最后把钢丝绳或镀锌铁线绕在棘轮的滚筒上。

紧线器是线路施工中用来拉紧导线或钢绞线的工具,常用的紧线器有平口式和虎口式两种,二者都由夹线钳、棘轮机构、钢丝绳和专用扳手组成。在使用时将Φ4镀锌铅丝绕于滑轮上,挂置于横担或其他固定部位,用另一端的夹头夹住导线。以摇柄转动滑轮,使铅丝逐渐卷入轮内,导线被拉紧而收缩至适当程度。

使用紧线器的注意事项有哪些?

紧线器在使用时的注意事项如下:

1、应理顺紧线器上的钢丝绳,不能扭曲,以免发生断绳事故。

2、应使用专用揺柄。

3、铅口应使用白布带或麻袋片包裹,以防止伤线。

4、棘轮和棘爪应完好活络,不能有脱扣现象;在平时维护保养时,应经常加入润滑油。

5、放松钢丝绳时,需要控制住摇柄,使放线速度慢而稳,不能突然放松。

6、紧线器用完后不能从高空扔下,以防止损坏。

7、紧线器在不使用时,应将紧线器与手柄绑在一起存放。

紧线器的操作方法

紧线器的作用,紧线器的操作方法

在架空线路的施工中,经常会用到紧线器,紧线器是一种用来拉紧导线的工具,这里重点说下紧线器的作用,紧线器的分类,以及紧线的正确操作方法,供大家参考。

    相关文章
    • 如何为架空线路定相?

      如何为架空线路定相?

      如何为架空线路定相?定相又称为核相,即测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般对于新建或改建的线路,送电前都必须进行定相测试。

      时间:2021-11-20 08:00:23

    • 在架空线路上怎么进行紧线操作?

      在架空线路上怎么进行紧线操作?

      在架空线路上怎么进行紧线操作?在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。在进行紧线操作时,需要遵循如下的基本要求,一起来看下。

      时间:2021-11-20 07:56:10

    • 怎么连接架空线路的弓子线?

      怎么连接架空线路的弓子线?

      怎么连接架空线路的弓子线?弓子线,又称为过引线或跨接线,在进行弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接时,需要按如下要求进行,下面具体来看下。

      时间:2021-11-20 07:54:46

    • 怎么安装架空线路的线夹?

      怎么安装架空线路的线夹?

      怎么安装架空线路的线夹?在架空线路上的线夹,在安装时需要符合以下要求:1、线夹型号应与导线、避雷线的型号配套。否则,导线、避雷线在线夹中固定不牢靠,则容易发生事故。

      时间:2021-11-20 07:46:54

    • 采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?

      采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?

      采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?采用拉桩杆拉线时,拉桩杆的安装需要符合如下要求:1、拉桩杆埋设深度不能小于杆长的1/6。2、拉桩杆应向张力反方向倾斜15~20度。

      时间:2021-11-20 07:44:16

    • 怎么计算电力线路的电压损失?

      怎么计算电力线路的电压损失?

      怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。

      时间:2021-11-19 05:45:52

    • 低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。

      时间:2021-06-18 06:20:50

    • 线路绝缘性能检验的主要内容

      线路绝缘性能检验的主要内容

      线路绝缘性能检验的主要内容,线路绝缘性能检验用高阻摇表进行,线路绝缘性能检验采用500v高阻摇表测量,单线线路与三相四线制线路的测量方法。

      时间:2021-01-26 10:02:06