10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

来源:电工天下时间:2022-05-05 09:25:22 作者:老电工手机版>>

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。

高压线路对建筑物安全距离

一、高压导线与建筑物之间的最小垂直距离

1、10KV最小垂直距离3.0米;

2、35KV最小垂直距离4.0米;

3、66KV—110KV最小垂直距离5.0米;

4、154KV—220KV最小垂直距离6.0米;

5、330KV最小垂直距离7.0米;

6、500KV最小垂直距离9.0米;

7、800KV最小垂直距离15米。

10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

二、导线与建筑物之间最小的水平距离

1、10KV最小水平距离1.5米;

2、35KV最小水平距离3.5米;

3、66KV—110KV最小水平距离4.0米;

4、154KV—220KV最小水平距离5.0米;

5、330KV最小水平距离6.0米;

6、500KV最小水平距离8.0米;

7、800KV最小水平距离12米。

三、架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离

1、小于1KV:居民区6米 非居民区5米;

2、1~10KV:居民区6.5米 非居民区5米;

3、35~110KV:居民区7.5米 非居民区6米;

4、220 KV:居民区8.5米 非居民区6.5米;

5、330 KV:居民区9.5米 非居民区7.5米。

四、10KV电力线路对地安全距离

1、10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;

2、非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;

3、交通困难地区的安全距离为4.5米;

4、公路路面的安全距离为7米;

5、铁道轨顶的安全距离为7.5米;

6、通航河道最高水面的安全距离为6米;

7、不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离为5米。

相关文章
  • 输电线路保护角是什么

    输电线路保护角是什么

    保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。

    时间:2022-09-19 09:37:52

  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20