在架空线路上怎么进行紧线操作?
来源:电工天下时间:2021-11-20 07:56:10 作者:老电工手机版>>
在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。
在进行紧线操作时要遵循如下的基本要求:
1、在一段承力档距(耐张段)內,将导线一端固定在紧线段(固定端)耐张杆的悬式绝缘子上,另一端(操作端)通过滑轮组来牵引导线,使导线收紧。
2、在紧线时,在道路上和连接线夹通过的电杆方向,需要有专人观察,用信号旗(距离较远和有障碍物的地段,可用步话机)进行联络,统一调度。
3、紧线的弧垂,需要根据档距大小和当天放线时的温度,从安装曲线(一般由设计给出)上查出数值来确定。从安装曲线上查出弧垂后,加上绝缘子串的长度就可得出一个最终的弧垂值,利用专用的水准尺在两个相邻的电杆上标定这个数值。
4、一般施工中常用平行四边形法观测导线弧垂图,具体做法:在相邻电杆上挂上弧垂板(水准尺 ),由观测人在杆上从一侧弧垂板瞄准对侧弧垂板调整导线,使导线正好与瞄准直线相切,此时调整工作就算完成。
5、观测弧垂时,先将导线拉得紧一些,以便于调整整个承力档距段各档距内的导线张力,使其均匀互等。
6、紧线最后一道工序是从电杆上取下放线滑轮,将导线固定在绝缘子上或用线夹来取代放线滑轮,以固定导线。
紧固器(紧线器)怎么用,紧固器的正确使用步骤
有关紧线器的正确用法,在用紧线器进行紧线操作时,先要做好紧线器(紧固器)的检查工作,并在使用过程中注意每一个细节,在紧固器使用完毕后,注意做好收尾工作。
紧线器的作用,紧线器的操作方法
在架空线路的施工中,经常会用到紧线器,紧线器是一种用来拉紧导线的工具,这里重点说下紧线器的作用,紧线器的分类,以及紧线的正确操作方法,供大家参考。
常用电工工具紧线器
有关紧线器的功能的介绍,常用电工工具紧线器有哪些功能,紧线器是用来收紧户内瓷瓶线路和户外架空线路的导线的专用工具。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
电力线路产生“电压降”是什么原因
问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv线路对地距离要求是多少米?
10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜
线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。
时间:2022-04-19 16:35:34
- 上一篇:怎么连接架空线路的弓子线?
- 下一篇:使用紧线器的注意事项有哪些?