高压出线柜的作用有哪些
来源:电工天下时间:2017-05-03 11:17:04 作者:老电工手机版>>
高压出线柜的作用有哪些
高压出线柜在电力设施中经常会见到,那么什么是高压出线柜,高压出线柜是用来分配和输送电能的,一般带的变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,有关高压出线柜的作用,希望对大家有帮助。
什么是高压出线柜?
高压出线柜:是用来分配和输送电能的,一般带的变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备。
首先,高压电接入进线柜,再到出线柜,出线柜的负荷开关下端接变压器的高压输入端,这样在变压器低压侧就可以输出低压380V/220V电压了。
高压出线柜的作用是什么
电源从此柜到设备就叫出线柜。出线柜一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。
高压开关柜中PT柜的作用是什么
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能.内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。高压出线柜的作用有哪些
其作用:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等.
(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)。
10KV高压开关柜进线柜和出线柜的区别
10KV高压开关柜也叫高压电源柜,它包括:10KV高压出线柜,10KV高压进线柜,10KV高压环网柜, PT柜,计量柜,其中高压进线柜和高压出线柜的区别是:
进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜。高压出线柜的作用有哪些
出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。
从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10kV的出线柜之一。在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至低压母线,再在低压侧安装若干台低压开关柜,将电能送到各用电处。这些低压开关柜都是出线柜。
如果从就近引入低压系统,则进线接入的低压开关柜同样是进线柜,只是低压而已。从低压母线引出的开关柜,同样是出线柜。
参考文章:与高压出线柜相关的电力设备之高压开关柜
高压开关柜的作用
高压开关柜是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、真空断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。
高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:①防止误操作断路器;② 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;③防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;④防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;⑤防止误入带电间隔。
a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。
b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。
c)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。
d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
- 上一篇:高压开关柜存在的问题_高低压开关柜配电柜常见故障
- 下一篇:变电站母线的三大故障类型