单母线分段怎么接线,单母线分段接线图详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-11-29 21:43:27

母线分段接线方式,单母线分段接线图

1、只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。

单母线接线图见图1。

图中倒闸操作:
如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用

单母线分段接线图
图1 单母线接线图

单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。

缺点:可靠性和灵活性较差。

应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。
改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。

2、单母线分段接线

避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。见图2。

单母线分段接线图

图2 单母线分段接线图

单母线用分段断路器QF1进行分段。两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

分段的数目,取决于电源的数量和容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置和运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线和6~220kV变电所配电装置中。

优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。

缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的回路必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。

    相关文章
    • 密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

      密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

      密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。

      时间:2022-02-10 06:41:39

    • 怎么进行母线的倒闸操作?

      怎么进行母线的倒闸操作?

      怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。

      时间:2021-11-15 06:24:22

    • 怎么快速检修母线?

      怎么快速检修母线?

      怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。

      时间:2021-11-15 06:22:01

    • 怎么快速识别母线的颜色标志?

      怎么快速识别母线的颜色标志?

      识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;

      时间:2021-11-15 06:20:50

    • 配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。

      时间:2021-06-17 09:30:49

    • 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。

      时间:2021-01-04 09:32:45

    • 配电系统二次回路安装接线图与屏面布置图

      配电系统二次回路安装接线图与屏面布置图

      有关配电系统二次回路安装接线图,配电系统二次回路安装屏面布置图,端子排图与屏后接线图,二次回路接线表示方法等,供大家学习参考。

      时间:2020-12-15 09:34:02

    • 单母线分段接线的优缺点及适用范围

      单母线分段接线的优缺点及适用范围

      有关单母线分段接线的优缺点,以及单母母分段接线的适用范围,一起来学习下。

      时间:2020-11-22 10:45:53

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有