>首页 > 电工基础 > 配电知识>怎么连接架空线路的弓子线? 正文

怎么连接架空线路的弓子线?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-11-20 07:54:46

弓子线,又称为过引线或跨接线,在进行弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接时,需要按如下要求进行:

1、不同金属导线(如铜线和铝线)的互相连接,需要通过可靠的过渡接头(线夹),二者不能直接连接。

2、同金属导线实行绑扎连接时,绑扎长度不能小于下表所列的值。

3、绑扎连接时应接触紧密、均匀、无硬弯,弓子线应呈均匀弧度。

怎么连接架空线路的弓子线?

4、不同截面导线连接时,绑扎长度以小截面导线为准。

5、绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不能小于2.0毫米。

6、采用并沟线夹连接时,线夹数量一般不少于2个。

7、每相弓子线与邻相弓子线或引下线间的距离,对于10千伏线路不得小于0.3米,低压线路不得小于0.15米。