380伏三相电的电线颜色

三相线最好用黄绿红三种颜色的线,但实际施工中难以做到,比如给距离30米左右的电动机布线,本来买一卷100米电线就行了,但若要按三种颜色的要求来布线,就需要买三卷电线,每卷只用三分之一,多余的电线就造成了极大浪费。

因此,一般布线不必苛求一定要用黄绿红三色,但必须做好线端标记,线端标记一般是用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。在条件不具备套号码管时,至少应用黄绿红三色胶带分别绕包三相线端头。

380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

注意,对三相动力线路尽量不用中性线N(零线),只用保护接地线PE,保护接地线PE一定要用黄绿双色线

绝不允许把黄绿双色线作其它相线或中性线使用。保护接地线PE是保命线,一旦用错将直接威胁到有关人员的人身安全。

中性线N(零线)应采用蓝色线或黑色线,但在做好标记的情况下,也允许采用其它颜色。

只有保护接地线PE,任何场合任何情况下都应采用黄绿双色线。任何场合任何情况下都不能把黄绿双色线挪作它用。

上述讲到三相动力线尽可能不用中性线N,而只用保护接地线PE。有人会说许多设备控制电源要用220V的,不用中性线怎么行?

先来看下国家标准GB/T5226.1-2019《机械电气安全》机械电气设备、第1部分:通用技术条件。

其中,9.1.1控制电路电源,控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离。

例外:对于单一电动机起动器和不超过两个控制器件(如联锁装置,起/停控制台)的机械,不强制使用变压器或配有变压器开关模式电源单元。

可见国标要求是要用变压器提供控制电源的,只允许单一起动器,也就是一个接触器的场合,才可不用变压器。对此可以直接采用380V来作控制电源。

这样动力线路中就不用中性线了,可防止中性线N与保护接地线PE接错。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 配电箱电线布置怎么做到整齐划一

    配电箱电线布置怎么做到整齐划一

    很多配电箱上电线布置的整整齐齐,有条有理,让人不禁心生佩服之情,那么配电箱电线布置怎么做到整齐划一,其实非常简单,这个类似于生活中对家庭整理的有条不紊一样,下面具体来看下。

    时间:2022-06-11 08:12:46

  • 高压输电线路第四条线有什么作用

    高压输电线路第四条线有什么作用

    高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。

    时间:2022-06-11 05:19:30

  • 低压配电房安全帽的颜色含义

    低压配电房安全帽的颜色含义

    在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。

    时间:2022-05-23 07:04:20

  • 高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。

    时间:2022-05-07 20:24:11

  • 确定电线杆总长度的四个因素

    确定电线杆总长度的四个因素

    在确定电杆的总长度时,一般需要考虑如下四种因素:杆顶与横担之间的高度,最上层横担的中心至杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时该距离为0.3米,等腰三角形排列时为0.6米,等边三角形排列时为0.9米。

    时间:2022-04-18 21:29:06

  • 怎么选定电线杆安装位置

    怎么选定电线杆安装位置

    架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。

    时间:2022-04-18 21:28:03

  • 高压输电线路上有没有零线?

    高压输电线路上有没有零线?

    高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。

    时间:2021-12-11 09:50:42

  • 安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?

    安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?

    安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?安装钢筋混凝土电杆之前,需要做如下检查项目:1、电杆的规格、尺寸和预埋件的位置,需要符合杆型图的要求;下面具体来看下。

    时间:2021-11-20 07:42:45

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有