怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2021-01-04 09:32:45
有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
母线检修工作
停电检修母线时应完成的主要工作:
1、扫除母线的粉尘和污垢。
2、测量母线的绝缘电阻。通常0.5KV母线的绝缘电阻不得低于100兆欧,6-10 KV母线不得低于2000兆欧,达不到上述电阻值的母线,应予以修复或更换。
3、检查母线的所有紧固件是否牢靠,是否完整无损;观察绝缘子是否损伤,如果损伤,应立即更换。
图:母线检修
4、检查接点接触是否良好,检查的方法是:用0.05mm*10mm的塞尺插入连接缝,插入深度不得大于5mm。否则,应进行处理。如果铝母线的接点接触不良而需要进行处理,应使用钢丝刷清擦接触面,清擦后在接触面上应涂一层中性凡士林,以防铝在空气中氧化,然后进行装配;接点部位不得用砂纸研磨,以免砂粒嵌入铝母线内面增大接触电阻。
5、如果母线上的油漆剥落,应予以补涂;检修中清除的变色漆或示温蜡片,应贴补齐全。