高低压配电房日常安全检查的主要内容(2)
来源:电工天下时间:2020-05-21 16:31:06 作者:老电工手机版>>
高低压配电房日常安全检查的主要内容(第2页)
四、低压配电柜
1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应。
2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。
3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定:
4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味;
5、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺;
6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大;
7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱;
8、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好;
9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象
五、电容补偿柜
1)电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。
2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
3)电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。
4)检查放电变压器串联电抗是否完好。
5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。
6)电容器外熔丝有无断落。
7)检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。
8)放电线圈及三相放电指示灯是否良好。
9)电容器油位是否在允许范围内。
10)电容器分档刀闸位置是否正确。
六、配电房环境
1、配电房门上就有相应的配电房标识,门锁完好。
2、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。
3、配电房内照明足够良好、通风设备良好。
4、消防设施齐全有效。
5、配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。
6、配电房内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。
7、专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。
相关文章
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少
高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少
关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
室外防水配电箱有哪些安全要求
室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
时间:2022-07-13 05:33:29
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?
问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
- 上一篇:配电房三大常见故障原因及处理方法
- 下一篇:某公司低压配电房安全操作管理规定