>首页 > 电工基础 > 配电知识>配电房三大常见故障原因及处理方法 正文

配电房三大常见故障原因及处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-21 16:39:17

配电房常见故障有哪些,一般为保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障,为了保障配电房能够安全地正常运行,必须做好配电房的三种常见故障的预防与处理工作。

配电房三大故障

配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。

配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。

配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。

配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。

此外,明确掌握配电房常见的常见故障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。

一、开关触头的故障

1.1.故障分析

刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。

由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。

另外,动触头的转轴处产生氧化腐蚀的现象。动静触头接触的部分出现氧化现象,如果不及时进行调整,摩擦力就会增大,在拉合刀闸的时候需要用较大力进行操作,经常导致冲击力损伤瓷柱。

1.2.故障处理方法

在对开关的安装或者检修时,要在开关调整螺丝部位、开关的转轴部位涂抹防锈膏,以及动静接触部位等,涂抹导电膏。也可以用不锈钢材质代替铁质材质,以避免重要的部位出现氧化腐蚀现象,同时还方便运作中对开关转轴处和动静触头的松紧度进行及时有效地调整,从而保证接触部位良好,降低发热乃至烧毁的可能性。另外,还可以降低开关分合的摩擦力,使开关容易分合,避免分合的过程中对开关的绝缘支柱造成损伤。

在刀熔开关安装保险片时,应该把刀闸接触面的氧化物打磨掉,在接触面上涂抹导电膏,保险片要压紧螺丝垫片,以确保垫片的直径同保险片与覆盖刀闸的接触面的直径相近。

此外,用不锈钢材质的螺丝取代保险片紧固的铁质螺丝,可以避免螺丝出现氧化腐蚀现象,确保保险片得到快速地处理和更换,减少抢修时间。同时,也避免了因为铁质螺丝的锈蚀而导致拆卸不方便、抢修不彻底情况的发生。

相关文章
  • 某公司低压配电房安全操作管理规定

    某公司低压配电房安全操作管理规定

    此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

    时间:2020-05-21 16:31:05

  • 配电房安全管理规定11项(图文)

    配电房安全管理规定11项

    配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。

    时间:2017-08-03 06:25:36

  • 配电房防火安全制度6项(图文)

    配电房防火安全制度6项

    做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。

    时间:2017-08-03 06:23:07

  • 施工现场配电房安全要求管理规定(图文)

    施工现场配电房安全要求管理规定

    关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。

    时间:2017-08-03 06:20:41

  • 配电房检修施工的安全技术措施(图文)

    配电房检修施工的安全技术措施

    配电房检修施工过程中,如何确保安全操作,关于配电房检修施工的安全技术措施,共有10条,戴好安全帽,穿戴好劳保用品,配电房检修施工的整个过程中,都需要注意安全操作,不违章作业。

    时间:2017-08-03 06:19:55

  • 配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

    配电房设备安全操作规程与注意事项

    配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。

    时间:2017-08-03 06:18:58

  • 厂区配电房设备巡检制度(图文)

    厂区配电房设备巡检制度

    对厂区配电房设备加强巡检,配电房的巡视检查的基本要求,以及巡视检查项目有哪些,加强和规范配电房设备的巡检,保证供电安全,一起来了解下。

    时间:2017-08-02 09:38:18

  • 配电房(开闭所)检修安全措施及难点(图文)

    配电房(开闭所)检修安全措施及难点

    【配电房(开闭所)检修安全措施及难点】根据《两票规定》填用线路第一种工作票的工作为:在全部或部分停电的配电设备和变压器台架上或配电变压器室内的工作,包括:高压配电

    时间:2017-08-02 09:37:33

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有