220KV输电线路自动重合闸运行方式的特点
来源:电工天下时间:2016-05-02 18:36:56 作者:老电工手机版>>
220KV输电线路自动重合闸运行方式
220KV 输电线路采用分相开关,配备有两套独立的微机保护,其重合闸有以下三种运行方式:
1、单相重合闸方式。
单相故障跳开故障相单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
2、三相重合闸方式。
任何类型故障均跳开三相后三相重合(检同期或检无压), 重合在永久性故障时再跳开三相。
3、综合重合闸方式。
单相故障单相跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。
附,自动重合闸装置在220KV输电线路中的应用
摘要:随着电力客户对供电可靠性和电能质量水平要求的进一步提高,建立安全可靠的输电线路自动化保护系统已成为线路运行发展的必然方向。实际运行中线路故障绝大部分都是突然瞬时的,永久性故障所占比例较小。对自动重合闸装置在不同系统中的优化设计进行分析后,结合自我经验,对日常运行中自动重合闸装置出现“误动”、“拒动”现象的原因进行认真探讨,并总结一些改进措施,有效提高自动重合闸装置的综合使用电气性能。
关键词:自动重合闸装置;瞬时故障;输电线路
中图分类号:TM5 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2010)1210128-01
电网容量和电压等级的不断扩大,电网结构也变得越来越复杂。220kV输电线路由于其具有电能输送效率高、输送距离较适中等优点,被广泛应用到区域配电网建设中,成为区域经济生产发展的重要能源支柱。
电能供电质量水平要求的进一步提高,对电网供电可靠性也提出更苛刻的要求。电力系统中通常采用继电保护装置实现纵联差动保护来快速准确的操作分支断路器切除输电线路故障或事故分支节点,防止事故的进一步扩大。但在实际运行过程中发现,220KV输电线路所发生的绝大部分故障均是临时瞬时的。
因此,可以利用自动重合闸装置在线路发生故障通过继电保护装置跳闸后,延时操作断路器重新合闸以恢复输电线路供电,提高输电线路综合供电质量水平。
1、自动重合闸装置在不同系统中的优化设计
1.1 一个半断路器接线系统
为了提高220KV输电线路的继电保护动作可靠性,在电网系统规划设计时,通常采用内部重合闸和外部重合闸相互备用的双重化保护模式,但对于一个半断路器接线系统而言,由于系统本身所需的二次继电保护系统接线已很复杂,如果依然采用双重重合闸保护系统,即采用不同功能的两套专用线路自动重合闸装置,在保护动作逻辑控制方面必然会使系统的工作原理和二次接线变得相当复杂,给实际运行调试增添了巨大的工作量。
同时双重自动重合闸装置复杂的二次回路,会直接干扰线路继电保护装置的动作可靠性。在对大量的工程实际案例进行分析统计后,笔者认为在一个半断路器系统保护设计时,应该简化继电保护装置和自动重合闸装置间的逻辑动作次序,相互间的运行动作应该由对应的独立命令控制,如:当系统发生单相接地故障时,线路继电保护装置仅发出操作断路器的跳闸命令,不会直接发出线路重合闸命令,对于线路是否需要进行重合闸则由专门的线路重合闸系统进行单独的分析判断,也就是说线路故障后继电保护仅操作断路器跳闸,而不直接操作自动重合闸装置恢复供电,这样就可以避免两套系统间相互干扰,使得各系统高效稳定的运行,同时可以优化系统的二次接线回路,便于运行维护人员提高自己的工作效率。
1.2 双母线接线系统
双母线系统由于其逻辑结构几乎是一样的,因此为了简化系统的二次接线,可以将线路自动重合闸系统作为一个单独的保护模块嵌入到线路继电保护盘柜中,这样可以优化系统的外部接线。在设计时,对于双母线系统需配置不同功能或同功能不同厂家的两套保护装置,为了保证继电保护装置与自动重合闸装置的动作可靠性,建议在两套微机继电保护装置中均加设独立的自动重合闸模件,而且两套微机保护装置中的自动重合闸模件需要通过对应的通讯协约建立数据通信网络,不仅可以简化系统内部接线,同时可以提高自动重合闸装置的动作可靠性,保障输电线路安全可靠的运行。
2、自动重合闸装置日常运行中存在问题
继电保护系统与自动重合闸系统的相互配合可以有效提高输电线路的供电可靠性,但在日常运行过程中,由于系统运行工况复杂,有时也会造成自动重合闸装置出现“误动”或“拒动”等情况,严重影响输电线路高效稳定的运行。
2.1 违章操作导致重合闸拒动
随着电力电子技术的不断发展,继电保护装置已由集成的微机控制系统替代了原来的继电器盘柜,这就给运行人员提出了更高的技能和素质要求。
因此,运行维护人员在上岗前,应该由供配电公司进行统一规范的培训学习,让运行人员能够有效掌握继电保护装置和自动重合闸装置的工作原理及运行维护技术要点,防止线路出现故障后,运行人员盲目慌乱的操作造成装置误动。
检修调试是输电线路继电保护装置和自动重合闸装置相互匹配及安全可靠动作的重要保障条件,但在实际运行过程中,一些运行操作人员由于长期形成不良的运行操作习惯,没有严格按照操作票要求逐一进行操作,造成220KV输电线路自动重合闸装置出现“误动”或“拒动”情况,造成严重的线路大面积停电事故。
有的检修人员由于责任心不强,同时没有专职的监督人员进行安全监督,造成在检修完毕后,没有认真复核二次接线是否复位,就慌忙恢复一次设备的运行,导致系统中一些设备缺乏二次回路进行有效的检测保护,从而当线路出现瞬时故障需要自动重合闸装置动作时,由于保护装置没有收到可靠的动作信号,导致自动重合闸装置出现“拒动”造成严重事故。
当线路断路器在从“就地”切换到“远方”控制时,如果不按照操作票要求实时切换自动重合闸装置的运行模式,就容易出现线路继电保护装置、自动重合闸装置、以及断路器间不能有效配合,造成微机自动保护出现“误动”或“拒动”现象。
2.2 自动重合闸装置间的相互干扰
双重化设计是220KV输电线路综合自动化运行的重要保障措施。如果在线路自动重合闸装置选购时选择了不同厂家的自动重合闸装置时,就会导致各装置内部元件匹配性能下降而出现“误动”或“拒动”情况。
因此,在自动重合闸装置的选择时应该尽量选用同一厂家的同一型号产品,并在两套继电保护装置投运时,两套自动重合闸装置也需同时投入运行,同时调试相互间的通讯协议,保证两套自动重合闸装置具有实时数据共享特性。
当其中一套保护装置故障或检修需要退出系统时,另外一套微机保护装置应该处于启动工况,并且不需求对其中的二次整定值进行任何修改,防止出现另一套装置重新投入运行后,由于二次整定值的修改造成装置出现“误动”或“拒动”现象。
在微机自动保护设备投入运行前,应该充分进行系统调试,并按相关规范要求,逐一核查各项参数指标,保证投入运行的装置具有高效的电气性能。
3、结束语
自动重合闸装置是220KV输电线路可靠性供电的重要保证设备之一。笔者认真分析和总结自动重合闸装置在实际运行过程中的不足,并总结了一些改进措施,有效提高自动重合闸装置的综合电气性能,保证输电线路高效稳定的运行。
参考文献:
[1]赵维洲、吴政宽,220kV线路综合重合闸的使用分析[J],华北电力技术,2005,(增刊):10-12
[2]陆彦虎、吴占贵、王晓梅,线路保护重合闸的应用[J],宁夏电力,2008,(02):13-18
[3]刘震、匡红刚,发生220KV线路重合闸拒动的原因分析[J],电力安全技术,2008,10(02):34-35
原文标题:浅谈自动重合闸装置在220KV输电线路中的应用,整理:电工技术之家
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压输电线路上有没有零线?
高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件
双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
三相电的传输方式_三相电输电线路
有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。
时间:2020-12-26 18:14:39
如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗?
输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法,测量正序阻抗与零序阻抗,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。
时间:2020-08-12 10:57:28