220KV输电线路自动重合闸投退的操作要领
来源:电工天下时间:2016-02-11 02:03:56 作者:老电工手机版>>
220KV输电线路自动重合闸投退操作
220KV 输电线路自动重合闸,一般通过操作保护屏上的控制把手及“重合闸出口压板”来实现。
控制把手分为 “停用”、“单重”、“三重”三种状态。
220KV输电线路一般以单相重合闸的方式运行。
当需要投入重合闸功能时,首先需要将把手打在“单重”或者“三重”位置,此时装置的重合闸功能有效,在使用万用表测量“重合闸出口压板”两端无异极性时方可投入。
操作人员将把手打在“单重”或者“三重”位置时,装置的重合闸功能已经有效,接下来使用万用表测量“重合闸出口压板”两端极性时才有意义。
若投入出口压板前刚好线路故障跳闸,虽然保护无法出口合上断路器,至少可以判断保护的重合闸功能是否能正常启动。
当需要退出重合闸功能时,首先要将把手打在“停用”位置,此时装置的重合闸功能退出, 再打开“重合闸出口压板”。
原因:运行线路需要退出重合闸功能,往往是该线路有带电作业,操作人员将把手打在“停用”位置时,保护装置的重合闸功能已经退出,即使线路故障跳闸,断路器也不会重合,一方面提高了带电作业的安全性,另外,也可以让操作人员慢慢的在众多压板中找准重合闸出口压板进行退出操作。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压输电线路上有没有零线?
高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件
双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
三相电的传输方式_三相电输电线路
有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。
时间:2020-12-26 18:14:39
如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗?
输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法,测量正序阻抗与零序阻抗,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。
时间:2020-08-12 10:57:28
- 上一篇:220kv输电线路自动重合闸的三种运行方式
- 下一篇:电力线路的停电检修措施有哪些?